插座、照明共一个漏电回路会跳闸吗?
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2006年07月24日 09:13:50
只看楼主

我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?

我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?
免费打赏
zhouyanjun
2006年07月24日 10:25:46
2楼
没有这种可能,你的电工遇到的是插座用电设备本身绝缘不好的产品。请仔细阅读漏电短路器的工作原理。
回复
mmhwe
2006年07月24日 10:29:50
3楼



插座的PE线和N线接反了
回复
zxf7788258
2006年07月24日 10:46:49
4楼
引用:[插座的PE线和N线接反了]
可能性比较大,。
回复
zhang.jun
2006年07月24日 11:24:37
5楼
这种问题都想不通啊
回复
t7890
2006年07月24日 11:42:30
6楼
楼主说的跳闸事故,应该是PE线和N线接反了;或者是电气设备漏电太厉害了,超过了漏电断路器额定电流.
回复
hxp9898
2006年07月24日 15:21:14
7楼
引用:[插座的PE线和N线接反了]
可能性比较大,。
谢谢各位.
回复
tnazxc
2006年07月24日 16:46:40
8楼

除N与PE接反外,1、插座所插用的电器用具可能有漏电现象,漏电电流大于漏电齗路器动作电流时,断路器跳闸。2、线路安装质量欠佳,系统泄漏电流接近漏电齗路器动作电流,稍增一些负荷即达到漏电齗路器动作电流,插用的电器用具即使正常,也会引至漏电齗路器跳闸。3、漏电断路器质量欠佳,调换一台试试!
回复
笑看人生69
2006年07月27日 11:13:58
9楼
没有理论根据,实际中我也没有碰到这个事情,不过照明和插座最好分路设计。
回复
hhsscc
2006年07月27日 19:16:36
10楼

除非漏电,否则不会跳闸.
回复
kaoziji
2006年07月30日 00:28:46
11楼
没有问题的。规范上是允许这样做的。如果跳肯定是线路和开关的事情了。对这个安装方式没有问题的!
回复