因为工程是工业示范项目,预计建成后每年累计使用设备时间在3个月左右,总装机容量930KW,在投入无功补偿后,功率因数可达0.93,视在功率约710KVA,固前期方案预选变压器为干式变压器1000KVA(SCB10-1000/10, 10±2.5%/0.4Kv, Uk%=6,d,yn11)。但考虑到年实际投产时间只有3个月左右,其它时间工厂内处于停产阶段,只需基本生活、照明、办公用电,预计50KW以内。1000KVA变压器大部分时间负荷很小,将会造成功率因数降低、无功分摊过大,而且1000KVA的变损很大,停产时每月电费浪费较多,所以原方案经济性较差。
现有两个方案可供选择:1,1000KVA变压器改为一台400KVA和一台630KVA两台变压器变联运行,停产后只用一台400KVA变压器用于基本用电。2,1000KVA变压器改为一台1000KVA和一台50KVA两台变压器,1000KVA用于设备生产,50KVA用于基本用电,停产后停用1000KVA变压器,仅留50KVA变压器用于基本用电。
求助各位前辈,哪种方案的经济性好?怎么计算?谢谢了
2楼
建议采用第二种方案;中间设置一联络柜。把工厂那3个月要用的负荷设置成一段由1000变压器供电,把生活用电设置成另一段。中间靠联络柜连接;那3个月高峰时有大变压器供电,另几个月又小变压器供电。
回复
3楼
我觉得这个方法也好点,避免大容量变压器低负荷率运行,小容量变压器超负荷运行
回复
4楼
多谢,如果要计算的话,怎么出计算数据给业主看?
回复
5楼
这个很简单呀,按我上面说的就行啦,如果你还是不懂;可给我站内短信,以便更好的交流。
回复