最近做了一个项目,18层纯剪结构,七度三组,住宅,主体结构含钢量算出来只有31.8公斤,是不是太低了,心里发毛
最近做了一个项目,18层纯剪结构,七度三组,住宅,主体结构含钢量算出来只有31.8公斤,是不是太低了,心里发毛
2楼
是很低!你怎么做到的?
回复
3楼
自己算的还是预算单位算的
回复
4楼
预算单位算的
回复
5楼
正常呀,你不自信就报一下,几个结构控制指标给大家看一下吧。
回复
6楼
不正常。。。7度区的钢筋含量按照新规范的话不应该小于40,如果小于40的话,是不是预算的没算楼梯,或者是二次结构是分开算的。如果是全部的话,要不就是你的钢筋标注错误了,尤其是剪力墙的水平筋和箍筋的等级。要不就是预算的算错了。。。。
回复
7楼
有没有加地下室什么的,还有场地类别是多少
回复
8楼
厉害,我上次26层的剪力墙,做了55公斤。不过我除了板筋,梁墙都是二级钢,6度地区,场地2类,我估计优化的话,50公斤吧。其实一味追求含钢量,没什么意思
回复
9楼
如果预算没错的话,慎重,这个含钢量和多层砖混已经十分接近了。
回复
10楼
至少应该在50左右吧?
回复
11楼
我也觉得有问题
回复