一个商场有如下设备,需要把功率因数提高到0.92,请问要选用多大的补偿电容与变压器?请DX给出详细的计算过程,特别是单相负荷如何换算成三相负荷。 (1)单相负荷: 线槽灯57.2KW 金卤灯10.56KW 场外照明5KW 插座20KW (2)三相负荷: 电梯 15KW
一个商场有如下设备,需要把功率因数提高到0.92,请问要选用多大的补偿电容与变压器?请DX给出详细的计算过程,特别是单相负荷如何换算成三相负荷。
2楼
楼主是要参加考试吗?
按照楼主提供的资料,单相220V的负荷是不需要换算的,只要均匀分配就OK了。
计算可以参考配电手册第一章
回复
3楼
不是考试,这个我公司做的一个小项目,请大家看看我算的正确么?
线槽灯 57.2KW =58KW
金卤灯 10.56KW=11KW
场外照明 5KW
插座 20KW
合计 94KW 等效三相用电 35KW(这个地方算的是不是正确的?)
电梯 15KW Pjs=0.6×15=9KW
Qjs=Pjs×tgφ=9×1.732=16KVAR
电热 183KW Pjs=0.6×183=110KW
Qjs=Pjs×tgφ=110×0=0KVAR
制冷 12.5KW Pjs=0.8×12.5=10KW
Qjs=Pjs×tgφ=10×0.75=7.5KVAR
空调 100KW Pjs=0.8×100=80KW
Qjs=Pjs×tgφ=80×0.75=60KVAR
小家电 10KW Pjs=0.6×10=6KW
Qjs=Pjs×tgφ=6×1.333=8KVAR
照明 35KW Pjs=1×35=35KW
Qjs=Pjs×tgφ=35×0.33=8KVAR
( COSφ0.95 tgφ=0.33)
合计 Pjs=9+110+10+80+6+35=250KW
Qjs=16+0+7.5+60+8+8=100KVAR
Sjs=270KVA
选用315KVA时 负荷率是86%
选用400KVA时 负荷率是68%
自然功率因数:COSφ = 0.92
电容补偿:Qc = 22KVAR
补偿后:
Pjs = 250KW
Qjs=100-22 = 78KVAR
Sjs=262KVA
选用315KVA时 负荷率是83.2%
选用400KVA时 负荷率是65.5%
回复
4楼
楼主能计算出各项的视在功率,就可以计算了:
∑P/∑S=cosφ1 可计算出tgφ1
cosφ2=0.92 tgφ2=0.4260
就可得出Q=P(tgφ1-tgφ2)
回复
5楼
线槽灯 57.2KW =58KW
金卤灯 10.56KW=11KW
场外照明 5KW
插座 20KW
合计 94KW 等效三相用电 35KW(这个地方算的是不是正确的?)
是的,这里应该是按照94kW来计算的。
电梯 15KW Pjs=0.6×15=9KW
0.6是什么?需要系数吗?单台电梯一般不考虑需要系数。
感觉你自然功率因数就0.93了(单相负荷按35kW考虑的话)。
电容补偿:Qc = 22KVAR
补偿后:
Pjs = 250KW
Qjs=100-22 = 78KVAR
Sjs=262KVA
选用315KVA时 负荷率是83.2%
选用400KVA时 负荷率是65.5%
电容补偿一般做到变压器的20%~30%
回复