刚接触暖通不久,看了挺多的实例,有一点让我很乱,就是地下室排风烟管接风井除,有些实例上有预留洞,有些又没有,而且有些预留洞的尺寸比风管大,有些又和风管尺寸一样。好乱,不知道有没有这方面的规范,有经验的前辈多多留言,全当学习,感激不尽。
刚接触暖通不久,看了挺多的实例,有一点让我很乱,就是地下室排风烟管接风井除,有些实例上有预留洞,有些又没有,而且有些预留洞的尺寸比风管大,有些又和风管尺寸一样。好乱,不知道有没有这方面的规范,有经验的前辈多多留言,全当学习,感激不尽。
12楼
风管预留洞必须留,正常是保温风管大于风管外径150mm,不保温风管大于风管外径100mm,地下人防预留洞严格按人防规范预留。
回复
13楼
风管预留洞必须留,正常是保温风管大于风管外径150mm,不保温风管大于风管外径100mm,地下人防预留洞严格按人防规范预留。
——正是这样。另外,还要看风管,如果是那种机械加工的风管,没有法兰,洞口不需要那么大,边上留30mm的余量就够了。
回复
14楼
风管预留洞必须留,正常是保温风管大于风管外径150mm,不保温风管大于风管外径100mm,地下人防预留洞严格按人防规范预留。
笔录了,不知道出自何规范?
回复
15楼
大家的应该都是经验得出的吧,还是那条施工方面的规范?
回复
16楼
JGJ241-2004 4.1.2 预留孔洞大于风管尺寸100MM或者以上