刚接触暖通不久,看了挺多的实例,有一点让我很乱,就是地下室排风烟管接风井除,有些实例上有预留洞,有些又没有,而且有些预留洞的尺寸比风管大,有些又和风管尺寸一样。好乱,不知道有没有这方面的规范,有经验的前辈多多留言,全当学习,感激不尽。
刚接触暖通不久,看了挺多的实例,有一点让我很乱,就是地下室排风烟管接风井除,有些实例上有预留洞,有些又没有,而且有些预留洞的尺寸比风管大,有些又和风管尺寸一样。好乱,不知道有没有这方面的规范,有经验的前辈多多留言,全当学习,感激不尽。
2楼
希望大家多多留言啊,就说说自己是怎么做的就好
回复
3楼
我说下我的看法,风管得预留洞的大小比风管的尺寸大个5-10CM即可,而有些预埋套管则要与风管的尺寸一样,因为人防中药增强气密性。不知道这样说对不对
回复
4楼
我们一般预留洞口比实际尺寸长宽各大200mm,主要是便于安装,让法兰口能顺利穿过,安装完毕后封堵周边缝隙。
回复
5楼
不保温风管四边预留100MM可以了。保温预留150MM
回复
6楼
如是承重墙,肯定需要预留洞,预留洞尺寸我一般是风管尺寸+100mm
回复
7楼
风管法兰如果是共板的就是50宽,两边加起来就是100宽,所以至少得100,要是想进的轻松点最好长宽留出200来,否则施工中很难干的,最后在跟土建协调墙洞封堵的事,如果合同有说明就让甲方去协调
[
本帖最后由 chachababy 于 2011-10-17 10:59 编辑 ]
回复
8楼
赞成,不保温风管预留洞尺寸就是风管尺寸+100mm,承重墙的洞口要提给建筑,作图比较细的话,隔墙的预留洞也要提
回复
9楼
洞口尺寸大于风管尺寸5-10CM
回复
10楼
比风道大100mm足够了
回复
11楼
比风管的尺寸大个5-10CM
回复