【求助】距离过远,线路损耗过大,水泵无法正常运行
hiker_li
hiker_li Lv.7
2011年10月12日 22:36:38
只看楼主

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
免费打赏
xiao09xiao
2011年10月16日 21:07:29
72楼
首先,在启动时测量出三相电压数值
其次,星角转换时间不宜设置过长,否则,电机容易过热
第三,我尚不清楚你的主电路是哪一种连接方式(此指的是热继所在的位置是哪?是监测线电流还是相电流的?)
回复
changan_1
2011年10月16日 21:37:02
73楼
电容补偿,减小电缆电流,或稳压补偿,跳原因是启动后过载所致或低电压保护。
回复
cn3223241
2011年10月16日 22:08:19
74楼
并联三相电力电容
回复
wangasong
2011年10月16日 23:10:03
75楼
呵呵,学习了
回复
w260091067
2011年10月16日 23:11:57
76楼
如果 只是因为过远 是不是加大电缆半径 就可以了 算下电压降.
回复
wuchiqun
2011年10月16日 23:15:42
77楼

建议更换减压启动器,改善启动性能根本解决接触器因欠压而来回弹跳问题,选55kw自耦减压启动器铝芯的约1100元/台。在电动机接线合处并联一台三相电容器(0.45kv-12kvar-190uf)电容约200元,可改善电压同时降低线损(减去了无功电流引起的有功损失)。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-10-17 07:44 编辑 ]
回复
xirongfu
2011年10月17日 08:30:27
78楼
回复
fyh866
2011年10月17日 08:59:03
79楼
路过 学习
回复
henananyanggutao
2011年10月17日 09:03:57
80楼
需要以下数据:1、距离多远。2、多大电缆、型号
回复
huangod
2011年10月17日 09:27:03
81楼
配电线路太长,电压降过大造成,星三角启动后到导线温升到一定温度正常运行,当导线温升到一定温度后导线的电阻变大,电压降落变大,造成电压过低,接触器不能闭合了。你要是暂时用的话把接触器拆了估计也可以用,要是长时间用就得加大线路的截面了
回复

相关推荐

APP内打开