【求助】距离过远,线路损耗过大,水泵无法正常运行
hiker_li
hiker_li Lv.7
2011年10月12日 22:36:38
只看楼主

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
免费打赏
暗夜精灵
2011年10月16日 10:21:57
62楼
多大线径?多远距离?问题不清楚啊。
回复
ankuolx
2011年10月16日 10:42:51
63楼
问题的相关数据都没有,让人家怎么帮你啊?
回复
hiker_li
2011年10月16日 11:04:37
64楼
这段时间工地上太忙一直没有时间上论坛,今天一下看到帖子放到了首页,还有这么多热心网友的回复,真的是感动万分。。。感谢各位的热心回复,尤其是40楼、49楼、52楼、61楼给出了这么多可行性方案。。。我也为自己并没有把问题阐述清楚感动抱歉。。。
现在我再把问题详细讲一下,工地有380V、37kW离心水泵一台,采用星三角启动方式,二次控制电压为380V。由于原抽水点水位过低现转移到距离更远的深水区(比原来远了约100m),转移位置后电机由星型连接启动完成转换到三角形连接运行时,接触器触点无法正常吸合导致电机失电停转。目前水泵距离变压器约2km左右,距电源分接箱约900m,变压器到电源分接箱采用120平方架空铝芯线,分接箱到水泵电机采用50平方的铜芯线。
正如52楼所说的当时就有电工师傅提出使用软启动器,我觉得软启动器跟星三角启动是一个原理,都是通过降低启动电压达到降低启动电流,减小电机启动瞬间对电网的冲击,并不能解决启动完成后转换到全压运行时因线路压降过大而导致运行接触器不能正常工作的问题。
回复
hiker_li
2011年10月16日 11:17:48
65楼
现在为了应急保证生产,现场工人师傅人为的按住运行接触器,把自行启动转换变成了人工手动转换,基本算是解决了问题。但长时间这么干总是让人不放心。。。40楼说可以增加升压设备,但我人为在一次上进行升压不是很好办。。。49楼说出了问题的原因所在,采用行灯变压器保证二次电压稳定,这到真的是个主意,具体怎样实施还有待进一步研究。。。另外,61楼说随机安装12kvar/450v三相电力移相电容可解决问题,我不知道现在市面上有没有这样的成套柜子可以买,要是有的话就好了。。。
好了,再次感谢各位的热心回复
回复
adhdlgq
2011年10月16日 12:49:33
66楼
改用变频启动试试
回复
与电共舞
2011年10月16日 13:44:05
67楼
问题关键在于电机由星型连接启动完成转换到三角形连接运行时,接触器触点无法正常吸合导致电机失电停转,问题阐述清楚。
1、增大电缆截面积,电缆建议采用YJV22-0.6/1KV 3*95+2*50;电压损失可控制在10%以内;
2、建议采用电子软启动装置启动,电子软启与星三角启动相比还是占有很大优势的,不然科技不是倒退了;
电子软启与星三角启动区别:
1. 软启动器起动力矩可调;
2.星三角是固定起动力矩;
3.软启动器可使电机平稳过度到额定运行电压,;
4.星三角起动在转换过程中直接切到额定运行电压;
5.软启动器具有软启功能(特定需要软停的设备);
6.星三角停机时直接切断电源;
7. 软启动器起动时可限制起动电流;
8.星三角的起动电流不可限制;
回复
ycsgz-168
2011年10月16日 15:11:29
68楼
什么数据都没有,例如距离多远,电缆线是多大的等等。
回复
sunnyyouyang
2011年10月16日 15:53:23
69楼
中间加泵!要不就改路线.这样就能缓解问题了
回复
huangzhaoguan
2011年10月16日 16:45:06
70楼
用三相电力电容器补偿试下,行吗。
回复
ckvk098
2011年10月16日 20:19:27
71楼
采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸
一般是电机负载线相序反了!
回复

相关推荐

APP内打开