水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
52楼
最后解决了吗?
没碰到过这种问题
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
53楼
启动不是问题,压降过的,低电压运行造成电流增大,保护自然动作,不动作的话电机就烧了;没有别的办法只有增大电缆截面
回复
54楼
可以启动但很快跳闸,可能是热继调小了,调大点
不过就如2楼说的,你什么数据都没说清楚,无从回答啊
回复
55楼
异步电动机无功就地补偿
回复
56楼
我遇见的怪现象.也许和你的有的关系.泥浆泵轻负荷时电流大.满负荷时电流小.一并请高手指点.ok!
回复
57楼
请楼主先把系统图和供电电缆长度提供过来才好回答呀!
回复
58楼
问题表述清楚,大家才好出主意!
回复
59楼
楼主说过远、过大。还一个过大——动力过大。解决办法;一、更换星三角启动器为自耦减压启动器。二、随机安装12kvar/450v三相电力移相电容可解决问题。
星三角降压启动器适用于三相鼠笼感应式三角形接法电动机,用于空、轻载启动设备。离心水泵属带负荷启动设备。