水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
42楼
水泵星三角启动柜三相电压是多少?三角运行电流是多少?检查一下再判定。
回复
43楼
增加电缆截面、在末端做无功补尝
回复
44楼
过载而跳抑或泵体密封差漏电而跳呢···············
回复
45楼
你要是真觉得是距离远压降大了 就买个带电容的变台箱就地补
回复
47楼
一般这种情况,难起动的原因是起动电流大.电压下降过多.导至接触器电磁铁吸力不足而断电.应急办法.用调压器或行灯变压器将操作点源的电压调高试试.一般都能正常起动,
回复
48楼
增大电缆截面,或缩短变压器至泵的距离。
回复
49楼
个人觉得是过流跳闸哈,,,参数没说清楚,,木化了解真正原因,,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
50楼
问题不太清楚,无法给出具体的数据,给出几点建议:
1、增大电缆截面积,根据供电距离具体核算;
2、建议采用电子软启动装置启动,启动倍数整定在3倍左右;
3、电缆建议采用YJV22-0.6/1KV;
回复
51楼
路过, 学习。