水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
32楼
问问题要把问题讲清楚,这样人家才好回答。
回复
33楼
启动后马上跳闸,说明水泵能启动的开,既然都能启动,难道维持运行的电压都没有吗?楼主发完贴就没影了,不地道
回复
34楼
可以考虑把电缆截面适当放大也可以解决问题。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
35楼
水泵电机是什么型号,什么接法?问题提的太笼统。
回复
36楼
回复
37楼
问题太笼统。距离多远?线路是架空线还是电缆?导线截面是多少?
[
本帖最后由 hzf1968 于 2011-10-15 10:10 编辑 ]
回复
38楼
如果线路太长了,沿程压降过大,可以考虑采取增加升压设备,如自耦变压器等,来提升未端电压来满足使用要求。
回复
39楼
先换粗电缆解决电压降的问题!如果不是电压降的问题,那感觉和距离远近就没啥关系啦!
回复
40楼
楼主说得过于简略,照道理说距离过远只能造成电机无法启动,既然能够启动完后跳闸,就不一定是线路损耗的原因,
回复
41楼
这么长的线路,压降大,如果装了低电压保护,跳正常。