【求助】距离过远,线路损耗过大,水泵无法正常运行
hiker_li
hiker_li Lv.7
2011年10月12日 22:36:38
只看楼主

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
免费打赏
nicaobing
2011年10月14日 18:53:12
32楼
问问题要把问题讲清楚,这样人家才好回答。
回复
shwj89
2011年10月14日 19:28:55
33楼
启动后马上跳闸,说明水泵能启动的开,既然都能启动,难道维持运行的电压都没有吗?楼主发完贴就没影了,不地道
回复
wangxf
2011年10月14日 23:38:34
34楼
可以考虑把电缆截面适当放大也可以解决问题。
回复
nfsqdd
2011年10月15日 08:18:12
35楼
水泵电机是什么型号,什么接法?问题提的太笼统。
回复
ivw2008
2011年10月15日 08:38:29
36楼
路过围观
回复
hzf1968
2011年10月15日 10:08:51
37楼
问题太笼统。距离多远?线路是架空线还是电缆?导线截面是多少?

[ 本帖最后由 hzf1968 于 2011-10-15 10:10 编辑 ]
回复
zoweixi
2011年10月15日 10:41:34
38楼
如果线路太长了,沿程压降过大,可以考虑采取增加升压设备,如自耦变压器等,来提升未端电压来满足使用要求。
回复
swlq
2011年10月15日 10:47:10
39楼
先换粗电缆解决电压降的问题!如果不是电压降的问题,那感觉和距离远近就没啥关系啦!
回复
hanxin842
2011年10月15日 11:12:59
40楼
楼主说得过于简略,照道理说距离过远只能造成电机无法启动,既然能够启动完后跳闸,就不一定是线路损耗的原因,
回复
杜子勝
2011年10月15日 11:44:59
41楼
这么长的线路,压降大,如果装了低电压保护,跳正常。
回复