水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
22楼
是能启动吗 还是直接不能启动
回复
23楼
要具体查查是什么原因跳闸哈。不一定是线路太远的原因哈。你那台启动控制柜有没有问题啊?值得怀疑。
回复
24楼
过于简短的问题,让人无从回答
回复
25楼
数据不全,无法诊断
回复
26楼
我猜:楼主也只是听说的,没到过现场,所以也没法说得清楚。也许你到了现场,你自己就可以搞掂了。
[
本帖最后由 laohuang168 于 2011-10-14 16:36 编辑 ]
回复
27楼
距离远,你要算下电压降,若不满足要求,要采取减小电压损失的措施。
回复
28楼
问问题要把问题讲清楚
回复
29楼
问题较模糊,楼上几位的提问要澄清才好讨论,好好学习!
回复
30楼
我觉得1,启动方式的问题比较,启动方式与电源有关,只要电源情况满足,直启都可以。
2,问题可能最大是距离过长,电压降太大,电压不够。
回复
31楼
若是电压问题,那么解决办法:不管有没有欠压保护,加大导线截面以减少线损
回复