【求助】距离过远,线路损耗过大,水泵无法正常运行
hiker_li
hiker_li Lv.7
2011年10月12日 22:36:38
只看楼主

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案

水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
免费打赏
yuexingyufs
2011年10月14日 15:56:42
22楼
是能启动吗 还是直接不能启动
回复
dongge6666
2011年10月14日 16:02:44
23楼
要具体查查是什么原因跳闸哈。不一定是线路太远的原因哈。你那台启动控制柜有没有问题啊?值得怀疑。
回复
zhangq_cai1
2011年10月14日 16:09:28
24楼
过于简短的问题,让人无从回答
回复
denghengshi
2011年10月14日 16:27:44
25楼
数据不全,无法诊断
回复
laohuang168
2011年10月14日 16:35:39
26楼
我猜:楼主也只是听说的,没到过现场,所以也没法说得清楚。也许你到了现场,你自己就可以搞掂了。

[ 本帖最后由 laohuang168 于 2011-10-14 16:36 编辑 ]
回复
xtzsb
2011年10月14日 16:54:37
27楼

距离远,你要算下电压降,若不满足要求,要采取减小电压损失的措施。
回复
lzm699
2011年10月14日 17:05:11
28楼
问问题要把问题讲清楚
回复
xl7760
2011年10月14日 17:26:29
29楼
问题较模糊,楼上几位的提问要澄清才好讨论,好好学习!
回复
zzs584007
2011年10月14日 17:32:59
30楼
我觉得1,启动方式的问题比较,启动方式与电源有关,只要电源情况满足,直启都可以。
2,问题可能最大是距离过长,电压降太大,电压不够。
回复
sq006
2011年10月14日 18:53:08
31楼

若是电压问题,那么解决办法:不管有没有欠压保护,加大导线截面以减少线损
回复

相关推荐

APP内打开