什么样的误差范围不置于影响工程质量?
nhtjxzz
nhtjxzz Lv.3
2006年07月23日 13:40:12
来自于工程监理
只看楼主

施工单位和工人老是拿理论和操作肯定有误差来顶人施工肯定带有误差,可是什么样的误差范围不至于影响到质量呢?质量问题是原则问题,可是抠太死了也不好是吗?如加密箍100,他们做到120或130,加密区750他们做670左右,还有模板缝隙、板筋、混凝土蜂窝麻面怎么样属严重,误差这个度怎么个把握法呢?有什么强行的规定没有?

施工单位和工人老是拿理论和操作肯定有误差来顶人
施工肯定带有误差,可是什么样的误差范围不至于影响到质量呢?质量问题是原则问题,可是抠太死了也不好是吗?
如加密箍100,他们做到120或130,加密区750他们做670左右,还有模板缝隙、板筋、混凝土蜂窝麻面怎么样属严重,
误差这个度怎么个把握法呢?有什么强行的规定没有?
liaihua5218@co163
2006年07月24日 12:41:03
2楼
符合规范要求以内的偏差就没有问题啊!
回复
nhtjxzz
2006年07月24日 13:03:51
3楼
如果只按规范就简单了
回复
iamzhzht2004
2006年07月24日 15:24:06
4楼
理论和操作的误差就是规范规定的、合同约定的合格偏差
回复
nhtjxzz
2006年07月25日 09:29:29
5楼
象这些细节部分,合同有约定吗?
“如加密箍100,他们做到120或130,加密区750他们做670左右”这样不符合设计图文又不符合规范,可乙方施工员坚持说这样没有问题!!!!
回复
nhtjxzz
2006年07月26日 09:33:16
6楼
其实,发这个标题是很希望大家展开讨论一下
回复
iamzhzht2004
2006年07月27日 09:19:21
7楼

合同没有约定的按照规范走,最起码得合格吧
回复
fc1111
2006年07月27日 18:10:26
8楼
感觉监理把得很松
回复
ssbff
2006年07月28日 00:17:55
9楼
超出规范要求就是不合格,要不然制定规范干吗?连这样的问题你都搞不清楚,看来你的工作经验还很欠缺。
回复
lanhenghui
2006年07月29日 02:52:14
10楼



合同里有一个条款是质量等级,一般是合格等级。具体要求在规范中讲明。

其实操作起来也简单,执行规范,主控项目必须全部合格,差一个就卡叉;
一般项目抽查点个数80%满足规范要求的通常可以放过。(保护层厚度要求90%合格)
但是超规范的数值不能超太大,一般在规范要求的150%以内可以放过。
比如垂直度规范要求是4,抽查点中有一两个数据是5、6什么的,可以放过。

但操作过程中有时还要看看知识水平和经验的,一般来说,涉及结构安全的问题,
绝不能放过,一般点的问题,没什么大事可以放过。
比如砌体主要控制砂浆强度、水平灰缝、砌筑达接、垂直度等关键的东西,
至于竖向灰缝差点,个别漏点光,墙体表面平整度差点也就算了,抹灰抹好点就可以了。
混凝土主要控制原材料质量、配合比、振动、养护等,胀点模,能用在抹灰的时候修补
过去的,也就给他过去算了。
蜂窝的问题,规范里有程度描述,是不是大问题也是靠点经验的。至于麻面才懒得去管
它那么多。

其实规范中的规定已经给你误差了,而且操作上有“严禁”“不应”“宜”“可”等正面
反面的程度副词来修饰执法的力度。国家标准是最宽松的标准,测量数据一旦跌破国标,
即判定不合格。

要是“施工单位和工人老是拿理论和操作肯定有误差来顶人”
“乙方施工员坚持说这样没有问题”
吗的,你明天不用在这里晒着太阳绑钢筋了,到设计院上班去,发个联系函过来说可以。
我是大老粗,没有脑子想问题的,只知道执行设计意图,执行规范。
回复
l8983335
2006年07月29日 09:42:06
11楼
如果是个别现象且不影响结构安全且返工困难就提出警告下不为例,否则一定要返工.
回复

相关推荐

APP内打开