凝水管上的存水弯的目的是什么,假如不做会如何?
alileo
alileo Lv.4
2011年10月12日 09:21:05
来自于工地图片
只看楼主
2011-07-13_15-37-16_288.jpg

2011-07-13_15-37-16_288.jpg

免费打赏
xcool526
2011年10月12日 12:04:26
12楼
仔细看下那不是存水弯,U字弯的一边是三通,说明是其安装时总的冷凝水管没装或者对总管的彼度没确定准确位置,后联动时没有更改。假如主意是存水弯的话,那就是错误的装置!
回复
zhongwenxunshen
2011年10月12日 12:25:16
13楼

正解
回复
xiaotang1984
2011年10月12日 14:15:03
14楼
看着也不是很明白!
图上的冷凝水管道为负压管?
我认为凝结水都是走坡的重力流,这么看这个系统水应该是流不出去的。
同意十楼的意见。
回复
alileo
2011年10月12日 15:18:18
15楼
应该不在一个高度,施工就这个水平,搞成一样的高度了
回复
yan408885656
2011年10月12日 16:55:55
16楼
冷凝水管应该要大一号,即使不做存水弯也要让它是倾斜的状态,水往低处流!
回复
tuziwb
2011年10月12日 17:05:46
17楼
接水盘上的冷凝水管的存水弯么?防倒流的啊

[ 本帖最后由 tuziwb 于 2011-10-12 17:06 编辑 ]
回复
jb5106
2011年10月12日 17:51:23
18楼
不做存水弯,靠坡度是带不走水的(负压),做存水弯是为了让冷凝水顺利的排出,若果像lz这样的做法的话,可能开机的时候没问题,一停机的话,水盘就沿着缝隙哗啦啦的流了
回复
shibuzheshuibuzhe
2011年10月12日 21:39:14
19楼
1.U型弯应有一定的高度差,这个高度差地大小是由机组内压力和机组外压力压差大小决定的,在有冷凝水时这个压差可防止冷凝水倒灌。
如果冬季取暖时就没用了
2.这活干的不好,有点···照 * 宣科了,变通一下嘛,排冷凝水的管子没必要用镀锌钢管吧?
有水就淌点,没有啥压力嘛。
回复
shuk315
2011年10月13日 10:50:10
20楼
一般风柜就要做这个,防止冷凝水给吸风管里去了, 到时候就喷水了,
回复
zhong640
2011年10月13日 10:58:26
21楼
同意,机内回风处负压,冷凝水排水口也在机内。为了能使冷凝水排出机外,存水弯的静压力必须要大于机内负压。确保排水通畅,另外还有防臭,防倒灌的功能。

但是,但是图画中应该有高差,要不怎么排水呢
回复