22楼
存水弯是必须要做的,否则离心风机的负压导致水排不出来,冷凝水会从空调箱底部外渗。我就遇到过,水排不出来,只要在风机停止的时候水才会从冷凝水管泄出。
回复
23楼
水封啊~保持一定的静水压,防止风机启动后因负压导致水排不出去。此外还能防臭····
图上的水封不符合要求,没有形成压头!
回复
25楼
U型弯高差是指接空调柜凝水管端的U型竖管高度比另一端高度高吧,这个具体要求可以在哪里查到啊?
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
楼上的说得正是,谢谢指教
回复
29楼
这是个弯
但不是存水弯
至少不是正确的存水弯
回复
30楼
风柜一般盘管处是负压, 接排水管的那部分要比水盘凝水管低。
回复
31楼
排水口应该适当比出水口低15mm左右。一般都是用PVC管。大哥没做过吧,犯2个大错。
回复