凝水管上的存水弯的目的是什么,假如不做会如何?
alileo
alileo Lv.4
2011年10月12日 09:21:05
来自于工地图片
只看楼主
2011-07-13_15-37-16_288.jpg

2011-07-13_15-37-16_288.jpg

免费打赏
lrc7255
2011年10月13日 15:46:14
22楼
存水弯是必须要做的,否则离心风机的负压导致水排不出来,冷凝水会从空调箱底部外渗。我就遇到过,水排不出来,只要在风机停止的时候水才会从冷凝水管泄出。
回复
zews001
2011年10月13日 16:47:28
23楼
水封啊~保持一定的静水压,防止风机启动后因负压导致水排不出去。此外还能防臭····
图上的水封不符合要求,没有形成压头!
回复
jesslee887
2011年10月14日 09:55:34
24楼
学习了
回复
jesslee887
2011年10月14日 10:19:41
25楼
U型弯高差是指接空调柜凝水管端的U型竖管高度比另一端高度高吧,这个具体要求可以在哪里查到啊?
回复
alileo
2011年10月14日 10:41:41
26楼
这个我也不清楚
回复
ceecaiying
2011年10月14日 13:00:18
27楼
回复
qiaoseu
2011年10月14日 16:13:08
28楼

楼上的说得正是,谢谢指教
回复
yzhchlan
2011年10月14日 16:31:32
29楼
这是个弯
但不是存水弯
至少不是正确的存水弯
回复
yuanbei_lotus
2011年10月14日 16:32:54
30楼
风柜一般盘管处是负压, 接排水管的那部分要比水盘凝水管低。
回复
zts81810022
2011年10月14日 19:06:15
31楼
排水口应该适当比出水口低15mm左右。一般都是用PVC管。大哥没做过吧,犯2个大错。
回复