凝水管上的存水弯的目的是什么,假如不做会如何?
alileo
alileo Lv.4
2011年10月12日 09:21:05
来自于工地图片
只看楼主
2011-07-13_15-37-16_288.jpg

2011-07-13_15-37-16_288.jpg

免费打赏
alileo
2011年10月12日 09:22:35
2楼
cswwwwwwww.png
回复
alileo
2011年10月12日 09:56:39
3楼
看看这个存水弯的必要性
回复
alileo
2011年10月12日 10:04:22
4楼
~~·六个字啊六个字
回复
wbshe
2011年10月12日 10:56:21
5楼
防臭气、防虫。
回复
junhuzhang
2011年10月12日 11:01:44
6楼
还有就是防止风柜内负压造成系统水管内的冷凝水倒灌
回复
jb5106
2011年10月12日 11:02:52
7楼
很明显那冷凝管的水封安装错误啦,这样排不了水的
回复
q582135283
2011年10月12日 11:34:01
8楼
机内回风处负压,冷凝水排水口也在机内。为了能使冷凝水排出机外,存水弯的静压力必须要大于机内负压。确保排水通畅,另外还有防臭,防倒灌的功能。
回复
xinpenghuang
2011年10月12日 11:35:26
9楼
水封必须有高差,否则排不了水,
回复
q582135283
2011年10月12日 11:36:49
10楼
另外补充,图上存水弯排水口出和连接支管出的出水口高度是一样的,明显存水弯没有静压力。排不了水的,排出支管的排水口应该适当比出水口低15mm左右。
回复
yongfangxia
2011年10月12日 11:47:45
11楼
防止倒吸的
可以排水
回复

相关推荐