请教连接桩基承台的连系梁几个问题,谢谢!
jiegouxiaosheng
2011年10月12日 09:19:40
只看楼主

1。连接桩基承台的连系梁怎么编号? JLL JL DKL CTL 到底哪一个? 图集好像没有看到明确规定2。承台之间的连系梁怎么计算? 我一般都是在模型中多建一层,把这一层的配筋作为承台连梁的配筋,布置可否?3。连梁内钢筋是在柱子内锚固还是在承台内锚固?

1。连接桩基承台的连系梁怎么编号? JLL JL DKL CTL 到底哪一个? 图集好像没有看到明确规定
2。承台之间的连系梁怎么计算? 我一般都是在模型中多建一层,把这一层的配筋作为承台连梁的配筋,布置可否?
3。连梁内钢筋是在柱子内锚固还是在承台内锚固?
免费打赏
zab555
2011年10月17日 11:36:17
12楼
. 编号只是代号,能让施工方正确辨别不至引起混淆即可。桩基承台的图集上可能有推荐的编号
2. 对于无地下室的桩基连系梁,内力中几乎没有侧向力作用的成分,是否一起建模无所谓,主要考虑自重及上部填充墙,可按照一般连续梁或简支梁计算受荷,再将钢筋面积稍稍放大考虑不均匀沉降和柱底弯矩的作用。若是桩基防水板,则需综合考虑底板恒活及浮力的影响。
3. 一般锚入承台就可以了,可节约些钢筋。承台可作为刚域考虑,即便按照模型中多建一层的考虑也能符合计算假定。
回复
lipeiwen705
2011年10月17日 14:59:14
13楼
1. 编号:若选用了平法图集,则按平法要求;否则随意。


2.1 多桩承台下的连系梁计算
(1)多建一层模;(2)单独拿出来建模,模型为连续梁或单层框架,可仅考虑垂直荷载;
小结:(1)省事、保守,理论上由桩承担的部分内力(弯矩)变为由地梁承担了。这样做,施工图审查没问题;
(2)我个人认为有隐患,a.地梁对柱底剪力有传递作用--该作用无法量化;b."柱底弯矩全部由桩承担"仅仅是理论上的,需要较为精确的试验来验证,规范规定要设置最低要求的连系梁估计也是基于此种考虑的。所以,按照(2)的计算结果你能丝毫不放大而采用吗?但你怎么放大呢?我不知道。。这样做,施工图审查一般也没问题;



2.2 单桩承台和两桩承台弱轴方向连系梁计算
只能复杂计算了,但要注意是否计入地震作用。个人认为多建一层模挺省事的。
回复
capsa325
2011年10月18日 11:17:45
14楼
还是搞设计的比较清楚啊
回复
xijiangdian
2011年10月18日 12:54:18
16楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
nixuebin12345
2011年10月18日 14:55:20
17楼
支持xiyuning84的观点,建议考虑基础沉降配够一定的通长筋.原高层92规程要按10%轴力配抗拉钢筋,当然有点过,端沉桩就不必要,但有设计道理.
单桩承台拉梁设计要重视,特别是液化土下的单桩,拉梁要建两此模型,桩要模拟成柱子,地梁要设计成强梁
回复
sf1986wx
2011年10月18日 16:41:47
18楼
编号只是代号,能让施工方正确辨别不至引起混淆即可。lingkuan1987
2011年10月19日 08:44:04
19楼
我一般的做法有两种 1 上部为砌体 按底框建模 单桩按圆柱建模 底框计算 按转换梁计算地梁配筋
2 上部为框架 将一层墙荷载作为线荷载 建到梁上建一层计算 我一般取1m作为该层去 一般构造配筋 上下配筋一样 特殊部位加大配筋
个人观点 愚见~~~
回复
gioni
2011年10月19日 17:23:26
20楼
你可以看一下图集11G101-3
特别是第三个问题,梁纵筋应锚入柱内,详见11G101-3第92页
回复
sam8529
2011年10月20日 13:35:24
21楼
我在建模的时候多建一层,结果最下面那层的柱子变成了短柱,配筋不正常,该怎么处理呢?
回复
zkp22
2011年10月20日 16:02:40
22楼
1.编号和其他的梁不冲突就行。
2.按轴拉构件计算,有时考虑抗弯。
3.锚固在柱内。
回复

相关推荐