自来水给水法兰连接,直埋处必须砌井吗
wyp1120wyp
wyp1120wyp Lv.2
2011年10月11日 21:18:02
只看楼主

自来水给水法兰连接,直埋处必须砌井吗

自来水给水法兰连接,直埋处必须砌井吗
免费打赏
山泉雾雨
2011年10月12日 12:02:07
2楼
你是指管道连接的法兰处还是阀门处?如果是管道连接处则不用留井,有阀门的地方则必须砌阀门井。
回复
hejia2094
2011年10月12日 12:25:18
3楼
个人认为还是要砌井,法兰是要上螺栓的,埋地要防腐蚀啊,除非你的法兰和螺栓材质是不用防腐的
回复
ley
2011年10月12日 13:53:02
4楼
一般情况法兰连接不能埋地,应设地沟架空敷设。
若法兰处设井是可以,但不现实。
直埋用法兰,其本身就是错误的。
回复
kdxjqing
2011年10月12日 16:50:07
5楼


严重同意 ley的回答!!
回复
lzg83300701
2011年10月12日 22:05:34
6楼
法兰直接埋地就是要设井,所以法兰接口最好都设在井内
回复
liao2xue
2011年10月12日 22:52:51
7楼
有道理,受教啦
回复
lslff
2011年10月14日 08:55:27
8楼
不需要设井,做好防腐就可以了
回复
xxmc0304
2011年10月14日 09:26:10
9楼
我觉得也是~~~~
回复
hejia2094
2011年10月14日 10:36:31
10楼
根据给排水管道工程施工及验收规范5.9.3第二条
套筒连接、法兰连接、卡箍连接用的钢制套筒、法兰卡箍、螺栓金属制品应根据现场他土质并参照相关标准采取防腐措施。
你的这种情况,还是直接做防腐吧。砌井造价高了点
回复
tommy628
2011年10月15日 08:54:16
11楼
做好防腐处理,是可以直埋的.