这样的肋柱能符合规范吗??
wuao5630295
2011年10月11日 14:26:49
来自于新政新规
只看楼主
SAM_0018.JPG SAM_0019.JPG SAM_0021.JPG

SAM_0018.JPG


SAM_0019.JPG


SAM_0021.JPG

免费打赏
甲方施工员
2011年10月11日 15:48:48
2楼
高度不够 单独的设置肋柱作用不大 加横挡
回复
csalfj
2011年10月11日 16:01:50
3楼
个人观点:看图片柱加固的高度不够,水平梁不够,只有柱顶一度,应在柱中部位分别设置.(但现这样总比原有好些),
回复
wuao5630295
2011年10月11日 16:29:11
4楼
谢沙发的回复。这设计高度应设计院要求已达到、。、
回复
ll10595436
2011年10月12日 10:36:47
5楼
单独的设置肋柱作用不大
回复
zq-cyt
2011年10月12日 10:46:09
6楼
如果原来的挡土墙已经符合要求的,现状又没有出现位移、开裂等情况,作为加固性质的完全可以。
混凝土捣得不是很好!!
回复
sophia1061
2011年10月12日 10:52:55
7楼
挡土墙局部加固,个人觉得在新加肋与原挡土墙之间增加一道400-500的钢筋混凝土墙面更合适。
回复
fanxing416
2011年10月12日 10:54:14
8楼

恩、恩、混凝土振捣的不好!
回复
gxlztyjly
2011年10月12日 11:00:11
9楼
哈哈,又学习啦,谢谢咯!
回复
jinyan222222
2011年10月12日 11:01:44
10楼
如果原来的挡土墙已经符合要求的,现状又没有出现位移、开裂等情况,作为加固性质的完全可以。
回复
he1029458095
2011年10月12日 11:11:20
11楼
学到知识啦
谢各位大侠啦
回复

相关推荐