钢筋直径检测不满足,怎么办?
ma20033373
ma20033373 Lv.3
2011年10月11日 11:10:36
只看楼主

这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?有什么样的相关规范?

这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的
甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?
有什么样的相关规范?
免费打赏
bao531341080
2011年10月12日 10:18:21
2楼
甲方都来打招呼了你还较什么真呢?自己的工作做到位,可以发个监理工程师通知单,改不改是他们的事了。8个的圆钢拉到7.4就算好的了。做监理不光是业务要精通,做人更要到位,做监理做得好,两头讨好,做不好两头不是人。不能视而不见,也不能事事较真,怎么样把握一个度,就是你自己考虑的事情了。
回复
czh998
2011年10月12日 10:30:23
3楼
这事办起来太简单了,让施工单位送检,由质检站出报告,合格就行,这样两头都好。
回复
温员外
2011年10月12日 12:48:04
4楼
让他们自己处理,认可否让你们老总决定。
回复
xtb581
2011年10月12日 13:24:24
5楼
这种事情是要担责任的,以下几种处理办法供你选择:
1.请设计重新复核计算,看看钢筋是否满足;
2.如果没有施工的话可以加密间距来满足设计要求的配筋面积;
3.如果是次要构件,睁只眼闭只眼算了,最最关键的是不要留下可供追查的作假文件和签字。
回复
qq359754896
2011年10月12日 19:42:11
6楼
按照标准还是可以的啊
回复
wobushitaa
2011年10月12日 20:45:34
7楼
5楼说的对!
回复
漂漂漂漂漂
2011年10月12日 21:54:37
8楼
哎,在不违反原则的情况下,给人方便.也是给自己方便.
回复
yyc5795y
2011年10月12日 22:08:24
9楼

1. 工程市场太乱,只能是 各负其责。

2. 如果你是设计单位的。如果只是施工单位和甲方来跟你讲,跟他们说清楚厉害关系即可(千万不要说可以)。现在碰到许多甲方,分项工程(例如:模版工程,钢筋工程等)都让设计方签字,因为质检站提供的表格经常都有设计单位一栏。个人认为分项工程让设计单位签字非常不合理。

3. 如果是质检站让施工单位和甲方来的,那么对不起,按规矩来。因为8mm的钢筋拉成7.4mm以后,许多构造已经不满足规范要求,不是只是钢筋代换即可解决的问题。例如:梁柱箍筋最小直径不得小于d8,楼板上部负筋不得小于d8。一定要注意是否满足构造规定。
回复
whc1314
2011年10月12日 22:10:39
10楼
我们这也遇到过这种情况,最后采取了加固方案
回复
canyue9000
2011年10月12日 22:11:35
11楼
找甲方处理得了
回复

相关推荐

APP内打开