兄弟我在校,没有实际设计经验。作业遇到一个问题~求各位大哥大姐给解:某工厂10/0.4Kv三相进线,设备有些380V单相,最大单项设备容量100kv.a,计算电流200A(个人觉得较大,没有经验阿~)实际中是不是要单独单相变压器单独供电呢?!什么型号比较常用~?另外,单相变压器如果同三相变压器挂在同三相高压母线下是否会造成高压三相不平衡?影响高压电网运行?有没有什么方法?
兄弟我在校,没有实际设计经验。作业遇到一个问题~求各位大哥大姐给解:
某工厂10/0.4Kv三相进线,设备有些380V单相,最大单项设备容量100kv.a,计算电流200A(个人觉得较大,没有经验阿~)实际中是不是要单独单相变压器单独供电呢?!什么型号比较常用~?
另外,单相变压器如果同三相变压器挂在同三相高压母线下是否会造成高压三相不平衡?影响高压电网运行?有没有什么方法?
2楼
好心大哥是不是还没有上班啊?
回复
3楼
是不是我不应该来这里问这么一个扫盲级的问题?????
回复
4楼
不需要单相变压器的,直接接380V两根相线就行了。
单相变压器接到入电网,当然会造成三相不平衡。
回复
5楼
谢谢老师~嘿嘿!
按您的意思办~
回复
6楼
常用的是SCB9环氧树脂浇注干式变压器。样本在样本库可以下到。
回复
7楼
1.一般地讲,10kV系统的容量是足够大的,单相变压器(100kVA)不足以造成高压系统电压的三相不平衡。
2.“有些”是多少?如果不是一台,就应该尽量平衡地接在三相上。
3.也可以按照4楼说的,直接接在三相变压器上。但是,更需要考虑电气设备实际使用中三相负荷不平衡时会不会发生问题。