求助:结构验收--实体检测--同条件试块之间的关系
980643
980643 Lv.2
2006年07月21日 21:46:56
只看楼主

各位前辈有礼了小弟目前所在的工程正准备搞中间验收(1~18层,总32层),涉及到实体检测这一块。有以下两个疑问须请教各位: 其一:按监理工程师和技术负责定的实体检测方案:每一层梁板柱的每一次砼浇注除按标准留标养试块外还均应留不少于一组的同条件试块(说是为了实体检测时用)而小弟查相关规范,同条件试块并没有硬性规定每一层梁板柱都要留置,只要同一施工段同一标号满足统计或非统计方法评定所须的组数即可(即》10组或》3组);

各位前辈有礼了
小弟目前所在的工程正准备搞中间验收(1~18层,总32层),涉及到实体检测这一块。有以下两个疑问须请教各位:
其一:按监理工程师和技术负责定的实体检测方案:每一层梁板柱的每一次砼浇注除按标准留标养试块外还均应留不少于一组的同条件试块(说是为了实体检测时用)
而小弟查相关规范,同条件试块并没有硬性规定每一层梁板柱都要留置,只要同一施工段同一标号满足统计或非统计方法评定所须的组数即可(即》10组或》3组);
其二:结构验收的实体检测国标规定主要是钢筋保护层和砼实测强度这两项,其中对结构实体混凝土强度的检验,可以利用同条件养护试件的强度来判断,现场无另合同规定,故无须采用其它检测方法,如回弹,抽芯。
现在出现两个问题是:一,小弟我没按方案要求每层梁板柱均留同条件试块,但满足统计和非统计方法评定所须的组数;二,中间验收所涉及到的同条件试块经评定均为合格,而在监理工程师认为应委托检测站来回弹,说是地方规定。实体检测必须采用回弹或其它检测方法,同条件等于没起到作用。(对于资料这块)
希望各位前辈给予指教,谢谢!
免费打赏
xingzaiin
2006年07月22日 11:59:24
2楼
结构实体试块就是一种同条件试块,国家规范上没有说每一次浇注都要留置.只是说同一标号的混凝土留置组数不宜少于10组,但不应少于三组.你说的情况可能是地方上的规定,你要让监理拿出相关的规定文件,我们施工还是以规范为准.
对于结构验收是以混凝土标养试块为评定依据的,规范上是有规定的,但是有些地方部门为了加强工程质量的监督,在验收时是要搞一些结构抽测,现在大部分地区都有此规定.
回复
980643
2006年07月23日 07:45:57
3楼
到有关部门更详细咨询时,出现个更霸道的规定,不管有没留置同条件试块,在结构验收时都要进行回弹,如果每个部位都有留置同条件试块可以适当打折少取几个点回弹,而如没有留置同条件的梁板柱,均要进行回弹。不知这是以什么为依据了??一个构件500元,一层不少于两个构件,看来检测中心要发大财了,小弟可是栽了,这得怪谁呢?? 按国标做,却落得这样的下场
回复
980643
2006年07月25日 12:52:06
4楼
本工程结构实体检测项目:
检测项目及检测方法
1、主要项目
A、 混凝土强度:超声回弹综合法
B、 钢筋保护层厚度:用钢筋定位仪进行测量。
2、一般项目
A、楼板厚度:用楼板测厚仪进行测量。
B、梁、柱截面尺寸:用钢直尺进行测量。
且委托单位必须填建设单位,这样地方相关部门就可以名正言顺收几万的检测费用
本来实体检测主要包括混凝土强度和钢筋保护层这两项,地方又加了楼板厚度等,
难怪一个小小检测站主任开了是奥迪A62.8
回复
xlb3772
2006年08月02日 15:20:40
5楼
我们没有开展结构检测,暂不清楚。
回复
xingzaiin
2006年08月04日 18:41:27
6楼
我们这也有这样的规定,规定由建设方委托.但是他规定检测费用是由建设方出.
回复
hanshuizhibin
2006年08月29日 20:55:40
7楼
同条件试块的留置是依据GB50204-2002的规范要求而必须做的,而实体质量检测是对工程实体质量的验证性检验,二者有本质上的区别.
回复
xlb3772
2006年08月30日 12:30:52
8楼
楼主怎么发了帖也不跟帖呀
回复
980643
2006年09月02日 01:12:24
9楼
很抱歉一直在赶进度一下没时间来这看看,谢谢大家的热心解答

GB50204-2002同时有如下规定,所以两者还是有一定关系了.
10.1.3 对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。
回复
hanshuizhibin
2006年09月07日 09:58:35
10楼
参与讨论的人不多呀.
回复
yuezhongzhiren
2006年09月18日 20:23:13
11楼
规范是国家标准,很多时候验收是根据地方标准进行,因为地方质监部门要讹钱,很无奈,可是只能屈服!~