冷媒管主管三通的地方可以从上面或者下面走吗?
yan408885656
2011年10月10日 11:32:48
来自于中央空调
只看楼主

十一期间,在工地上遇到了这样一个问题:空调是从日本进口过来的,设计也是日本人设计的,所以做的方法也是两样的,有很多地方都有问题。首先从冷媒机主管过来,然后有三通(见图)、三通主管过去 然后就是分支管接空调机器,机器比主管要稍微低一点。问题就出在这个三通转弯的地方。日本人说这个冷媒管只能向下然后平衡过去接机器,不能向上,不然会影响机器的性能。 我老板的意思恰恰是相反说“ 这个只能向上然后平衡过去,不能向下,不然会影响冷媒管里面的冷媒和空调制冷的效果”。在这里就和日本人理论了半天,最后只好从三通这儿不也不下平着过去了~ 都没意见了!我想问的是这两个到底哪个是比较正确,和理由?如有晓得的加我QQ:交流交流408885656 空调设计 预算

2011年10月13日 16:28:53
22楼


说得很详细,感谢
回复
zu11344019
2011年10月13日 16:34:24
23楼
主管一般比机器高,我认为应该向下,要是向上的,支管比主管高,压力不够,冷凝水会不会积在三通这里
回复
sunfeicoco
2011年10月13日 17:31:12
24楼
分歧管,都是平接的,否则影响流量分配,小日本是对的!
回复
xiao09xiao
2011年10月14日 08:01:55
25楼
从工艺角度来看~如果说是液管,则按小日本的意思向下会更理想些,其实说影响到性能,也不是明显的,只是制冷效果方面会略受影响。下置的话更能减低或者避免供液时的汽液两相共存的现象。(在冷凝效果不太好的情况下)
保证100%为液相,制冷效率更高
回复
qiaoseu
2011年10月14日 16:06:26
26楼
意见不同意,有待进一步沟通
回复
zhaowenliangde
2011年10月14日 16:10:11
27楼
日本人的机器日本人说了算。
回复
ysq239
2011年10月15日 11:13:05
28楼
偏上进的气体会比偏下多,也就是制冷剂进的少了。
偏下进的液体会比偏上多,也就是制冷剂进的多了。
水平是正确的.
回复
kingzhen11
2011年10月16日 12:24:07
29楼

学习了
回复
niubi_sjj
2011年10月17日 11:06:56
30楼
阿鼎就是牛啊
回复
clwind
2011年10月17日 19:21:05
31楼
同意是回油问题
回复