冷媒管主管三通的地方可以从上面或者下面走吗?
yan408885656
2011年10月10日 11:32:48
来自于中央空调
只看楼主

十一期间,在工地上遇到了这样一个问题:空调是从日本进口过来的,设计也是日本人设计的,所以做的方法也是两样的,有很多地方都有问题。首先从冷媒机主管过来,然后有三通(见图)、三通主管过去 然后就是分支管接空调机器,机器比主管要稍微低一点。问题就出在这个三通转弯的地方。日本人说这个冷媒管只能向下然后平衡过去接机器,不能向上,不然会影响机器的性能。 我老板的意思恰恰是相反说“ 这个只能向上然后平衡过去,不能向下,不然会影响冷媒管里面的冷媒和空调制冷的效果”。在这里就和日本人理论了半天,最后只好从三通这儿不也不下平着过去了~ 都没意见了!我想问的是这两个到底哪个是比较正确,和理由?如有晓得的加我QQ:交流交流408885656 空调设计 预算

2011年10月18日 09:20:35
32楼
分歧管是要平着装的,千万不要立着装,这是多联机的一个基本规矩。
回复
ob_soss
2011年10月18日 09:22:14
33楼
不单单是小日本这么做,美的,格力的多联机也有这样的要求啊!
回复
hawk599999
2011年10月18日 10:20:30
34楼
很好的帖子,学习
回复
浩叔聊机电
2011年10月18日 19:21:20
35楼
同意回油问题。本人感觉从分岐器出来向下有道理,液向下,而气向上。
回复
nbdaiyulong_007
2011年10月19日 10:05:18
36楼
好好学学,安装这方面的知识还不懂!
回复
laji002
2011年10月20日 16:42:53
37楼
同意悄老板在意思
回复
ciciyaki
2011年10月21日 10:25:58
38楼
用三通?三菱电机的吗?在控制范围之内问题应该不会很大的吧。
回复
ciciyaki
2011年10月21日 10:27:23
39楼
一般都是平着装的。
回复
shuter25
2011年10月22日 19:50:15
40楼
看了大家的回答,学习了。正好看了下单位的室内机安装,分支器是水平的,然后就是向下接到室内机上的。
回复
yxlweihai
2014年04月02日 13:06:55
41楼
新手学习了。
回复

相关推荐

APP内打开