十一期间,在工地上遇到了这样一个问题:空调是从日本进口过来的,设计也是日本人设计的,所以做的方法也是两样的,有很多地方都有问题。首先从冷媒机主管过来,然后有三通(见图)、三通主管过去 然后就是分支管接空调机器,机器比主管要稍微低一点。问题就出在这个三通转弯的地方。日本人说这个冷媒管只能向下然后平衡过去接机器,不能向上,不然会影响机器的性能。 我老板的意思恰恰是相反说“ 这个只能向上然后平衡过去,不能向下,不然会影响冷媒管里面的冷媒和空调制冷的效果”。在这里就和日本人理论了半天,最后只好从三通这儿不也不下平着过去了~ 都没意见了!我想问的是这两个到底哪个是比较正确,和理由?如有晓得的加我QQ:交流交流408885656 空调设计 预算
是美观问题还是性能问题,最好和厂家交流!
回复
15楼
主要是主机回油问题
回复
16楼
新手学习了 感谢!
回复
17楼
所谓主管,应该就是液管。制冷时,它是集液管,上下左右怎么都无所谓;制热时,它变成了分液管,考虑到管中会有闪发气体,所以绝对不能像你老板说得做(分液不均),像日本人说得做,也会导致分液不均,但问题不会很严重;水平联接是最好的方式。
回复
18楼
哎,这个说得还有点理
致敬
回复
19楼
分歧管最好水平安装
因为分歧管的作用是根据分支的设计流量来分配制冷剂(设计流量由分歧管的通径保证)
如果倾斜安装(某一根支管偏下,另一根偏上),那么制冷剂的分配就可能偏离设计要求,导致分得制冷剂比设计要求少的支路的内机的制冷量受到影响。
从施工工艺角度来说,安装完毕的管道在分歧管处都应该测量水平。我以前(大概95年的时候)在三菱重工特约服务中心工作,当时安装日本原装进口的KX系列多联机,日本人来现场指导,明确要求分歧管保持水平
[