关于箱型柱,梁柱刚接节点的讨论
panyu1982_217
2011年10月10日 10:30:38
只看楼主

箱型柱,梁柱刚接节点是否可以不设置内隔板。像钢管柱刚接节点一样,做外隔板?

箱型柱,梁柱刚接节点是否可以不设置内隔板。像钢管柱刚接节点一样,做外隔板?

箱型柱刚接节点做法一.JPG

fei5478
2011年10月12日 09:28:17
2楼
我觉得可以这样做,但效果不一定好。
回复
panyu1982_217
2011年10月13日 14:30:27
3楼
用内隔板需要溶嘴电渣焊,外隔板就不用了自己顶下吧
回复
嘿嘿哈哈
2011年10月13日 14:49:53
4楼
本人觉得还是内隔板好!前段时间公司加工的一个悬挑19米的!全部是箱型的!后来没建完就下垂!
回复
ylsg110106
2011年11月16日 09:06:11
5楼
我认为是可以的,假定在弯矩的作用下梁腹板受剪、翼缘板受拉或受压,那么上下外环肋板通过拉力或压力作用给柱子,但是作用力的传递没有内肋直接,当柱子截面高度较小的情况下也是一种处理方式。关键必须验算柱角位置的肋板的截面强度。
回复
zhangjinlang
2011年12月21日 15:01:20
6楼
路过,学习一下
回复
fanyuanliu
2011年12月28日 22:01:47
7楼
学习一下
回复
ilikemeat
2012年06月25日 15:18:11
8楼
学习一下....
回复
floralay
2012年06月26日 10:55:18
9楼
这种做法显示不适合箱型柱
回复
lisuhuan
2012年06月27日 14:50:53
10楼
这种做法不是很好,表面看起来还可以,不过加劲都在柱梁外面,那得多大啊 ?而且效果也不是很好电渣焊并不是特别难的很厂家都有电渣焊。
回复
华华周
2012年06月29日 22:41:49
11楼
设置内隔板,受力直接。