直流220V和交流10KV可以在同一桥架内走线吗
hui_tj
hui_tj Lv.3
2011年10月10日 08:15:40
只看楼主

如题:请教直流220V和交流10KV可以在同一桥架内走线吗? 有什么规定? 谢谢了!

如题:请教直流220V和交流10KV可以在同一桥架内走线吗?
有什么规定?
谢谢了!
hui_tj
2011年10月10日 08:17:36
2楼

另:变压器的控制电缆可以和10KV电缆可以在同意桥架内吗?
回复
lingxuct
2011年10月10日 10:22:16
3楼
个人理解是“不宜”,如果没有其他路径,必须同一个槽盒内,也需要用钢板隔离开。

因为高压电缆击穿炸开是比较正常的事,旁边如果有二次电缆,就可能发生高压窜入二次系统,击穿所有综保和二次元件!!!
回复
njhjh08
2011年10月10日 10:46:06
4楼
可以,现在的电缆质量比以前提高很多,如果有钱的话就分开。
回复
scllyh
2011年10月10日 12:27:58
5楼
如果非要一起走的话得把控制电缆和10KV电缆隔开,最好用能起到电磁屏蔽作用的材料
回复
hui_tj
2011年10月14日 17:11:26
6楼
我们用的是铠装电缆,一起走线有问题吗?
回复

相关推荐