关于水泵的运行水位/报警水位
lovewater
lovewater Lv.3
2006年07月21日 15:49:06
只看楼主

水泵的最高运行水位、正常运行水位、最低起泵水位、最低报警水位、停泵水位,这几个水位间的关系如何?设计中一般遵循什么设计原则?自灌泵和真空吸水的水泵在这几个水位的设计上有什么区别?这方面我一直没搞清楚,请高手们指点一二!先谢了!

水泵的最高运行水位、正常运行水位、最低起泵水位、最低报警水位、停泵水位,这几个水位间的关系如何?设计中一般遵循什么设计原则?自灌泵和真空吸水的水泵在这几个水位的设计上有什么区别?
这方面我一直没搞清楚,请高手们指点一二!先谢了!
xsh116
2006年07月24日 21:32:14
2楼
控制水泵通常有四个点:超高液位、高液位、低液位、超低液位。
超高液位:应设置声光报警,当水位达到超高液位时,报警器开始报警,同时启动另外一台泵,加大排水量,确保水不满出来。
高液位:当水位达到高液位时,水泵正常启动。
低液位:当水位达到低液位时,水泵停止工作。
超低液位:应设置声光报警,水位达到超低液位时,报警器开始报警,工作人员要立即到现场查看原因,防止水泵空转。
超高和超低液位是一种加强保护措施,当报警时工作人员应到现场查看,防止发生事故。
回复
lovewater
2006年07月25日 08:35:37
3楼
很感谢楼上的回复! 但有几点不明白的地方,还请指教:
既然已经在低液位的时候水泵停止了工作,那超低液位还有什么作用呢?
在低液位时就应该采取措施,例如补水,来保证水泵的正常工作水位。
是不是在低液位的时候就应该有报警了呢?
回复
xsh116
2006年07月25日 20:32:29
4楼
正常情况下,低液位水泵就应停止工作,但有可能是出现意外,比如到低液位了,水泵的电路问题没有停泵,继续排水,那样的话可能抽空,从而烧毁水泵。
当设置超低液位报警措施操作人员就会及时发现问题。
同理超高液位当水泵电路出现问题到高液位水泵不能启动或管道堵住排不出水,而进水继续,当到超高液位会发出报警。
回复
lovewater
2006年07月26日 11:16:05
5楼
那具体设计时,低液位的这个标高根据什么来定呢?
回复
xsh116
2006年07月26日 20:33:03
6楼
没有什么具体标准,根据实际情况设定。
回复

相关推荐