看看谁计算的准
xingyun10
xingyun10 Lv.3
2011年10月09日 22:41:39
只看楼主

请大侠帮算一下,有220V电磁炉共计有100KW,220V空调共计有68KW,照明共计15KW,380V10KW的蒸车两台,380V9KW的热水器两台,主要的就这些,请问要用多少平方的电缆,多大的开关,变压器用多少KVA的。那位大侠算的准。

请大侠帮算一下,有220V电磁炉共计有100KW,220V空调共计有68KW,照明共计15KW,380V10KW的蒸车两台,380V9KW的热水器两台,主要的就这些,请问要用多少平方的电缆,多大的开关,变压器用多少KVA的。那位大侠算的准。
免费打赏
姜振祥
2011年10月10日 14:16:13
12楼
哈哈 楼主不是想考大家问题啊 而是想问大家问题啊 。学习吗 要虚心啊 连这个都不肯虚心请教啊,看来你 有的华尔不实啊。做人吗 一定要诚实啊
回复
cwzyyy
2011年10月10日 14:41:03
13楼

主线供电距离近需要选用YJV 185的铜芯电缆,远的话至少要用240的.开关400A,变压器用315KVA的
回复
wxdchgs
2011年10月10日 21:47:07
14楼

400A开关
20KVA变压器???
回复
xingyun10
2011年10月10日 22:05:23
15楼
对不起了各位大侠,绝对没有要考大家的意思,主要想请教大家,电缆用150的还是185的,距离不是很远。原来有一台100的再增容一台100的行吗
回复
xingyun10
2011年10月10日 22:06:17
16楼
对不起了各位大侠,绝对没有要考大家的意思,主要想请教大家,电缆用150的还是185的,距离不是很远。原来有一台100的再增容一台100的行吗?
回复
cwzyyy
2011年10月11日 09:36:06
17楼
再增容一台200KVA的,可以分开供电,电缆用两条,95的和120的就可以了
回复
cnkaqi030
2011年10月11日 10:02:57
18楼
这个俺不懂,所以来关注啦
回复
ivw2008
2011年10月11日 15:49:53
19楼
路过
回复
yuanye_0220
2011年10月12日 22:01:04
20楼
学习了!虚心的向各位大侠学习
回复
cnkaqi030
2011年10月13日 09:58:36
21楼
没弄明白,楼主说清楚些