看看谁计算的准
xingyun10
xingyun10 Lv.3
2011年10月09日 22:41:39
只看楼主

请大侠帮算一下,有220V电磁炉共计有100KW,220V空调共计有68KW,照明共计15KW,380V10KW的蒸车两台,380V9KW的热水器两台,主要的就这些,请问要用多少平方的电缆,多大的开关,变压器用多少KVA的。那位大侠算的准。

请大侠帮算一下,有220V电磁炉共计有100KW,220V空调共计有68KW,照明共计15KW,380V10KW的蒸车两台,380V9KW的热水器两台,主要的就这些,请问要用多少平方的电缆,多大的开关,变压器用多少KVA的。那位大侠算的准。
免费打赏
lingxuct
2011年10月13日 11:00:52
22楼
好象有212KW,不知有没有算对。那就装2500KVA的变压器吧 :)

2500变压器的额定电流有3600多A,150平方的交联电缆电缆10根有点紧张吧? :)
回复
无影
2011年10月13日 11:00:55
23楼
这个小用电量还要高压供电吗?如果以前有一台100的,其实,我觉得,1000kW的电磁炉至少也有50台了,同时系数一打其实没有多少。增加一台100的变压器足够了。如果只用现有变压器确实有些小了,但我个人感觉,也未必就带不起来~