看看谁计算的准
xingyun10
xingyun10 Lv.3
2011年10月09日 22:41:39
只看楼主

请大侠帮算一下,有220V电磁炉共计有100KW,220V空调共计有68KW,照明共计15KW,380V10KW的蒸车两台,380V9KW的热水器两台,主要的就这些,请问要用多少平方的电缆,多大的开关,变压器用多少KVA的。那位大侠算的准。

请大侠帮算一下,有220V电磁炉共计有100KW,220V空调共计有68KW,照明共计15KW,380V10KW的蒸车两台,380V9KW的热水器两台,主要的就这些,请问要用多少平方的电缆,多大的开关,变压器用多少KVA的。那位大侠算的准。
免费打赏
vip01
2011年10月10日 08:02:02
2楼
求助还是水平测试?
回复
lingxuct
2011年10月10日 08:04:07
3楼
俺们不会,更不要说准了!
回复
dgbyls
2011年10月10日 08:34:53
4楼
求助还是测试?
回复
一指慢
2011年10月10日 09:42:45
5楼
是个“小”酒店吧。
不请大伙先吃一顿吗?
回复
siempre
2011年10月10日 10:14:23
6楼
1000A开关,1250kva变压器! 不对的话,请各位大大指教
回复
一指慢
2011年10月10日 11:17:52
7楼
1250kva变压器!
疯笑天??
回复
chintclf
2011年10月10日 11:35:26
8楼
没你这样发贴的,不会就虚心请教,会就直接点。
回复
taisha11
2011年10月10日 11:37:00
9楼
电缆:4*240+1*120
开关:400a
变压器:315
回复
wusdsg
2011年10月10日 12:08:46
10楼
你也计算得太大了吧???
回复
姚术杭
2011年10月10日 13:17:24
11楼
400A开关20KVA变压器3*95+1*70电缆
回复

相关推荐

APP内打开