最近遇到一个问题:一个演出厅照明,观众区采用8个回路250W的高天棚灯照明(每回路5盏灯具),舞台采用7个回路400W高天棚灯照明(每回路4盏灯具),总配电箱和照明配电箱均由甲供。照明配电箱均使用1P16A施耐德断路器,63A3P空开。目前出现的问题是所有灯具安装完毕并正常通电3天后开始出现灯具损坏总配电箱总开关跳闸现象(只有总开关带漏电),切除问题灯具后可以正常送电,重新更换灯具后不断出现不同回路灯具损坏并导致跳闸现象,我们认为是灯具问题,供应商认为是线路问题,其依据是同样的灯具在另一个单体没有出现问题(另一个单体非我方施工,无图纸),现请教主要故障出在什么地方?
零线没有问题,所有回路我重新配过线。都是230V左右,三相基本平衡,我兄弟跟我说有可能是火线必须接在整流器进整流器一端,灯装在7m高空,我惧高,没上去看,不知道有没有这种可能。
我通知灯具供应商派人来协助处理,一直没人过来。
回复
23楼
不懂,不过我来替你顶顶。。。
回复
24楼
你的电源是由哪儿引来的?有没有这种可能:白天负荷多,电压正常;晚上负荷少,电压增高,烧坏镇流器。而且不带过电压保护的漏电开关,在空载时如电压过高也是会跳闸的。
回复
25楼
想听一下具体的分析。零点漂移可以造成灯具损坏,但总开关跳闸如何解释?
回复
26楼
火线必须接在整流器进整流器一端? 现在是怎么接线的?
回复
27楼
QQ群:47104172——打造成河北省电气设计第一群!期待各位高手的加盟交流!
回复
28楼
问题很简单 只要确定损坏的灯具是什么原因导致损坏的就可以了
看下是哪个部件烧掉了
高棚灯由于安装维护麻烦 最好使用品牌的高标准产品
市场上很多产品其实都是有缺陷的 包括一些品牌的促销的型号
很多经济型灯具都不安装电容
小规模的使用或许没什么问题 大批量就容易出问题
灯具散热也很重要 为了降低成本 很多灯具都设计的很紧凑 而且缺少隔热设计 特别是工厂灯在使用过程中 容易形成热对流
短时间1-2小时使用或许没问题 长时间大于5小时连续使用导致电器烧毁
劣质的灯座(爬电距离小或者缺少绝缘防护垫片)不耐高压 触发时会产生高压电弧导致灯座及灯泡烧毁
[
本帖最后由 ykyk439 于 2011-10-12 16:49 编辑 ]
回复
29楼
是光源烧坏还是灯具的电器烧坏!什么品牌的灯具!光源与灯具是否配套(我指的是美式的还是欧式的)。
电压230V偏高了,调点低点试试。是否火线进整流器问题不大。
[
本帖最后由 cckkjj 于 2011-10-13 16:25 编辑 ]
回复
30楼
为什么是3天后呢,呵呵--其实现在的这些个断路器发热时间一长就容易出问题...
回复
31楼
重点检査镇流器和灯具型号是否匹配,我碰到过一次
回复