最近遇到一个问题:一个演出厅照明,观众区采用8个回路250W的高天棚灯照明(每回路5盏灯具),舞台采用7个回路400W高天棚灯照明(每回路4盏灯具),总配电箱和照明配电箱均由甲供。照明配电箱均使用1P16A施耐德断路器,63A3P空开。目前出现的问题是所有灯具安装完毕并正常通电3天后开始出现灯具损坏总配电箱总开关跳闸现象(只有总开关带漏电),切除问题灯具后可以正常送电,重新更换灯具后不断出现不同回路灯具损坏并导致跳闸现象,我们认为是灯具问题,供应商认为是线路问题,其依据是同样的灯具在另一个单体没有出现问题(另一个单体非我方施工,无图纸),现请教主要故障出在什么地方?
是过载且长时间通电运行导致部分灯具损坏。400W高天朋灯工作电流3.4A左右,250W的我没有样品了,按2楼兄弟的说法是2.96A。我一共15个回路(7个400W的28盏灯,8个250W 40盏灯),设计功率只有21.2KW,实际使用时功率要翻倍,工作电流有75A左右,总开关为63A,出问题那几天正好赶工期,灯具长时间运行,每天工作超过12个小时导致灯具元件烧毁对地短路。我是这样解决的,首先重新定做了一个开关箱,全部采用2P开关,使各回路可以相对独立运行。总开关调到80A,另外将1个400W回路,2个250W回路调整至其他配电箱做备用照明。调整后已正常工作半月。有问题再跟各位沟通。谢谢!
回复