最近遇到一个问题:一个演出厅照明,观众区采用8个回路250W的高天棚灯照明(每回路5盏灯具),舞台采用7个回路400W高天棚灯照明(每回路4盏灯具),总配电箱和照明配电箱均由甲供。照明配电箱均使用1P16A施耐德断路器,63A3P空开。目前出现的问题是所有灯具安装完毕并正常通电3天后开始出现灯具损坏总配电箱总开关跳闸现象(只有总开关带漏电),切除问题灯具后可以正常送电,重新更换灯具后不断出现不同回路灯具损坏并导致跳闸现象,我们认为是灯具问题,供应商认为是线路问题,其依据是同样的灯具在另一个单体没有出现问题(另一个单体非我方施工,无图纸),现请教主要故障出在什么地方?
可能就是频繁的 直启造成的
可以检查一下原因地
回复
13楼
典型的零线断开或接触不良,且三相负载不平衡造成的零点漂移现象。查下你的零线吧!
回复
14楼
灯具损坏是指光源不亮了吗?还是灯具(不含光源部分)被烧坏?
回复
15楼
基本就是这样的
回复
16楼
经典,我赞同
回复
17楼
N线接触不良可能性较大,再测一下电压
回复
18楼
应该是零线的问题,我这也有这个隐患,全是进口调光灯具,担心啊,打算检查一下零线!
回复
19楼
应该是不平衡造成的
回复
21楼
会不会有短路了?
回复