最近遇到一个问题:一个演出厅照明,观众区采用8个回路250W的高天棚灯照明(每回路5盏灯具),舞台采用7个回路400W高天棚灯照明(每回路4盏灯具),总配电箱和照明配电箱均由甲供。照明配电箱均使用1P16A施耐德断路器,63A3P空开。目前出现的问题是所有灯具安装完毕并正常通电3天后开始出现灯具损坏总配电箱总开关跳闸现象(只有总开关带漏电),切除问题灯具后可以正常送电,重新更换灯具后不断出现不同回路灯具损坏并导致跳闸现象,我们认为是灯具问题,供应商认为是线路问题,其依据是同样的灯具在另一个单体没有出现问题(另一个单体非我方施工,无图纸),现请教主要故障出在什么地方?
你能不能确认是由于灯具损坏而造成的漏电开关跳闸?
回复
3楼
250W的高天棚灯照明启动电流2.96A,你计算一下是不是因为这个原因
回复
4楼
确定是不是接到380V电压了,量下电压再检查下以灯具有接地的故障木。
回复
5楼
灯具启动电流2~3倍,5个灯一个回路,可能是一个开关控制全启,启动时电流超过了开关额定值,灯具瞬间承受大电流冲击,这是灯具损坏和开关跳闸的原因吧?
回复
6楼
我也遇到过灯烧的事情,检查一下零线 松了灯的电压就是380了解要烧的
回复
7楼
嗯 也有可能。
回复
8楼
估计是电压问题吧。。
回复
9楼
量一下电压是多少不就解决了吗?我估计应该是接线问题,灯具再差也不会刚换就坏啊
回复
10楼
故障现象不是一通电就发现问题,而是通电三天后灯具损坏并跳总闸。
负荷计算是24.09kW,电流约45A(按功率因数0.8),所以应该不是过负荷的问题;如果是漏电的问题,也不应该是在灯具损坏以后跳总闸;怀疑是灯具质量问题,金属卤化物灯在寿命末期其电流增大很多,可能会引起所述的故障。
回复
11楼
N线引发故障的现象不容忽视!
回复