2010版抗规13.3.2-5条第一句说:砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固。请问大家,砌体女儿墙怎么做才算与主体结构锚固?构造柱+压顶就算吗?
2010版抗规13.3.2-5条第一句说:砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固。请问大家,砌体女儿墙怎么做才算与主体结构锚固?构造柱+压顶就算吗?
12楼
可以这样说吧,但是如果跨度大就多设点构造柱,高度高就设道小圈梁,在加个压顶估计没人还会说什么了吧!
回复
13楼
我在图审时也被提过,当时我是修改成钢筋混凝土女儿墙。
回复
14楼
如果女儿墙较低,可以设构造柱加压顶圈梁,构造柱计算时考虑水平力的影响;如果女儿墙较高,最好用混凝土女儿墙。
回复
15楼
非常形象的比喻.但对地震区而言,对砌体结构应该严格限制砌体女儿墙的高度,当女儿墙较高时应采用钢筋混凝土结构;对于框架结构及高层结构,由于地震的鞭梢效应,应该采用钢筋混凝土结构
回复
16楼
3米高的女儿墙算较高的了吗?
回复
17楼
回复
18楼
3米高的那就应该叫姚明墙了