各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,没有什么风口带电机的.谢谢大家了.
各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,没有什么风口带电机的.谢谢大家了.
12楼
如果静压不足,风量受限,那么制冷机组本身的运行参数都会异常,严重的可能导致机组故障
回复
13楼
风压小了,是有带风机的风口,但改变不了负荷。还有就是不知道是什么性质的房间,150的房间用3台6P的,无法判断,提供了估算数据,一层325w 二层275w 三层 235w 其他的办公室一般150w 家庭125w 就够了。
回复
14楼
选型错误,10米的风管应该用带H的高静压为100PA的,而不是选择普通静压30PA的;正确型号应该是FG12H/A2
回复
15楼
把风机电机更换了,功率增大也是一种无柰的补救办法
回复
16楼