各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,没有什么风口带电机的.谢谢大家了.
各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,没有什么风口带电机的.谢谢大家了.
2楼
出风口回风口尺寸多少,出口风速和温度测了吗?
回复
3楼
拖那么长的风管,出风口有风吗?有也是很小吧
回复
4楼
选择高静压的风管机,比方说大金的VRV,有的静压可达到88Pa.
回复
5楼
不是风量的关系而是静压不足的关系,30pa静压,你拖10米风管,送不到就正常了。一般一米镀锌风管按正常控制风速也要消耗7-10pa静压吧。如果你风管风速又控制的不是很好的话,那就更送不出来了!
回复
6楼
VRV,正在努力学习中
回复
7楼
您好!我司是专业针对车间、厂房做通风、换气、降温、除尘的节能型环保空调。可以订做风管、空调支架、风咀。联系电话:0769-81102286/13827250518.
回复
8楼
好像有一种带电机的旋流风口,楼主可以在百度里搜索看看。
回复
9楼
应该是静压不足吧,30Pa最多就四五米风管吧,只是不知道有没有法加大静压呢
回复
10楼
大家有没有法加大静压?谢谢
回复
11楼
流速控制多少的啊 怎么损失那么大
回复