建筑物都应设疏散照明吗?
家辉
家辉 Lv.12
2006年07月21日 09:05:23
来自于防雷减灾
只看楼主

除二类建筑的住宅外,是不是所有建筑屋的疏散走道和公共出入口处都应设疏散照明?就是不管多小的建筑物都应设?

除二类建筑的住宅外,是不是所有建筑屋的疏散走道和公共出入口处都应设疏散照明?
就是不管多小的建筑物都应设?
免费打赏
lldmm
2006年07月21日 09:23:56
2楼
工作场所下列情况应设置应急照明:
1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:

一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;

三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;

四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

第10.2.7条 疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5 lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。

〈建筑设计防火规范〉
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx。
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
《高规》2005
从上面三个规范来说,应该是公共建筑要求设置应急照明,还有工厂类建筑物。不知楼主怎样理解?欢迎大家一起讨论。
回复
zh_yingyu
2006年07月21日 10:32:19
3楼
二楼的把规范全搬来了,当然全面,支持!
不过不同意其总结,即公共建筑都要加疏散照明是不对的。比如一个三层的单层面积又比较小的办公楼就不需要装!因为它没有封闭楼梯间、防烟楼梯间和消防前室!
回复
zyzylz
2006年07月21日 12:44:20
4楼

我理解只要人员密集的场所,加比不加的好
回复
lldmm
2006年07月21日 15:49:23
5楼
对于办公楼,我一般都是五层以上才加的。如果办公楼规模相对较小,一般也不设应急照明。对于单层面积较大,内走廊式的办公楼层数低也应该加吧。
欢迎大家继续讨论。
回复
wyh-918
2006年07月23日 10:32:09
6楼
那么一座1500平米的厂房单体建筑用加疏散照明吗
回复

相关推荐

APP内打开