谁能讲讲低压柜内PEN线的敷设方法
zjsfhl
zjsfhl Lv.7
2006年07月20日 18:34:52
只看楼主

如题

如题
免费打赏
hkshaochanggen
2006年07月20日 20:01:16
2楼
我不是很明白你的意思,有一点,对于低压TN-S的系统来说,PE线和N线必须分开,PE线和柜体外壳应可靠连接,N线和柜体外壳应绝缘。对于高压柜来说,因为一般采用中性点不接地系统,没有N线。
回复
zjsfhl
2006年07月20日 20:43:41
3楼
就是在说TN-C系统,PEN线
回复
wysh
2006年07月20日 21:11:40
4楼
楼主的问题搞清楚的不多,比如我,现在都是自我矛盾中。。。。。。。。。。。。。。。。
希望有人拨云见日
回复
hkshaochanggen
2006年07月21日 07:30:38
5楼

对于TN-C系统,PE线和N线是否合在一起的,称为PEN线。首先,他是N线,中性线上的电流要通过,同时,它又是PE线,安装时,所有外露的设备的可导电外壳均应接于PEN线上。这种系统一般只适用于三相负荷平衡的系统。对于三相负荷不平衡,易产生高次谐波的设备,信息处理设备,变频设备,单相负荷较重的场所不适用,对于火灾危险及爆炸危险场所也不适用。
在开关柜内采用这种系统时,其安装敷设方法与PE线的要求相同。