高层。标准层层高4500mm,建设方要在层间后设夹层,用轻钢龙骨或木构,这个后加的荷载怎么取值比较合理,较符合实际情况??
高层。标准层层高4500mm,建设方要在层间后设夹层,用轻钢龙骨或木构,这个后加的荷载怎么取值比较合理,较符合实际情况??
2楼
是住宅还是办公?
回复
3楼
这个问题问的不清楚,楼面应当承受的荷载由使用性质决定,楼面结构的承载力由结构设计决定,由使用的材料和结构尺寸、材料截面尺寸决定。一般情况夹层楼面荷载按2kn/平方米考虑,不能当仓库用。
回复
4楼
夹层钢结构单独算,荷载以集中荷载加在原结构上进行验算
回复
5楼
土建施工] 室外梯步应内斜还是外斜呀? 有何高见?
[注考交流] 结构专业考试中的规范能简写吗? 请教问题~
回复
6楼
高层搞的夹层,一般都是满足办公使用的。夹层活荷可取2,如果想经济的话,也可以取1.5能满足使用要求。
当然,如果业主真的把夹层当库房、机房、档案室之类的,就得根据实际情况确定了。
提醒一下,注意夹层对框架柱的影响,可能会形成短柱,注意要额外分析在水平作用下柱的受力,要在计算模型里有体现。
回复
7楼
主体计算可按实际荷载大概2.5-3.0/平米均摊取值
构件及细部设计要考虑节点集中力
回复
8楼
这个问题问的不清楚,楼面应当承受的荷载由使用性质决定,楼面结构的承载力由结构设计决定,由使用的材料和结构尺寸、材料截面尺寸决定。一般情况夹层楼面荷载按2kn/平方米考虑,不能当仓库用。
回复
9楼
这个夹层应该是用钢支撑的吧,是的话就得算集中荷载
回复
10楼
是住宅,我主要想问的是恒载的取值以及如何在模型里体现这部分荷载??活载就按2.0取了
回复
11楼
我和楼主的想法一样,到底该怎么取?
上面几位回答的真是话不对题唉。。。。
有没有高手出来
回复