初学者求水箱给水的分区计算详解
liangwei2008655
2011年10月08日 08:09:45
只看楼主

一高层住宅采用屋顶水箱供水,其屋顶水箱最高水位至底层最低卫生器具配水点外的静水压力为0.985MPa,若支管不再设减压,且按安静环境要求对待,则竖向应分成几个区? 求详解,另外,建主分区的0.35MPa和0.45MPa的依据从何而来?初学者,求各位大师详解!

一高层住宅采用屋顶水箱供水,其屋顶水箱最高水位至底层最低卫生器具配水点外的静水压力为0.985MPa,若支管不再设减压,且按安静环境要求对待,则竖向应分成几个区?
求详解,另外,建主分区的0.35MPa和0.45MPa的依据从何而来?初学者,求各位大师详解!
免费打赏
sjylzz
2011年10月12日 10:23:01
2楼
1、首先0.35MPa和0.45MPa具体规定见给排水设计规范,3.3.5条规定,你可以看看具体的条文解释。
2、根据静水压,按照经验应该划分三个分区