钢筋工程心法总诀注:本文原作者为韩吉中老师所作钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。
注:本文原作者为韩吉中老师所作
钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。
直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。
直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。
乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。
零点四倍才是真, 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。
弯锚拐长十五d, 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。
上铁下铁力千钧, 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。
机械锚固分三类, 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。
斜钩钢板焊短筋, (a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。
斜钩短筋长五d, (a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。
零点七锚记在心, 无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。
非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。
十二倍d已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。
腰筋构造十五d, 构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。
腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。
箍筋心法总诀二十二句
箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。
内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。
钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。
七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。
二级限制选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。
计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。
抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,
二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。
二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。
非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。
复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,
计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。
勿忘减去保护层, 计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,
依照外箍细分析, 内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,
先去角筋两半径, 计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,
再除纵根减掉一, 减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,
包含几格乘上几, 如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几,
至此未完别着急, 一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确
回头再加两半径, 到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,
再加型差三毫米, 这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,
此为箍筋心法诀, 这是计算箍筋的重要心法口诀,
各位弟子需牢记。 重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。
支座上筋心法总诀
支座上铁负弯矩, 负弯矩钢筋,除反梁以外,通常均设置在支座的上部,反梁则正相反,
端头锚固是务必, 负弯矩钢筋,在梁端头的锚固十分重要,千万不可轻视,
伸入净跨有分别, 负弯矩钢筋,伸入梁内净跨度的尺寸是有分别的,
端跨中跨须注意, 区别在于,一排和二排的不同,还有端跨和中跨的不同,
一排跨内三分一, 位于一排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,三分之一梁净跨度,
二排跨内四分一, 位于二排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,四分之一梁净跨度,
非框边跨五分一, 位于非框架梁内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,
所有中跨一样地, 无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,
中跨两边取大值, 当中跨两边的净跨度值不一致时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,
跨度太小连一起, 当边跨或中跨的跨度太小时,就直接把负弯矩筋连通通过去,而不截断,
此为负弯心法诀, 这是负弯矩钢筋心法重要口诀,
众位弟子须在意。 通过口诀记忆,加深理解,便于在实际工作中应用。
吊筋心法总诀
主次梁交用吊筋, 凡属主次梁相交处,在主梁中多数都用到吊筋,
二十倍d上平伸, 吊筋上部两个平直段的长度为其直径的20倍d。
次梁两边各加五, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度每一边加上5公分,
下平总加十公分, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度总共加上10公分,
斜长角度梁高取, 吊筋的斜长段,根据梁高度取值,
八百毫米来划分, 以梁高800毫米作为分界线,
小于八百四十五, 当梁高小于或等于800毫米时,斜长段的弯起角为45度,
一四一四2方根 对于45度角,采用根号2,即1.414系数,
大于八百六十度 当梁高大于800毫米时,斜长段的弯起角为60度,
一一五五系数真, 对于60度角,所采用的系数为1.155,用箍筋内尺高度乘此系数。
下料长度减四d, 吊筋的下料长度,要减去4倍d的弯曲延伸率,
高度平度多用心。 吊筋弯成后的高度要认真检验,是否符合梁高要求,还要检查平整度,不可偏斜。
腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分, 凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,
拉筋定要钩箍筋, 拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容
梁净高超四十五, 见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时,
梁的两侧设腰筋, 在该梁的两侧,就要增设腰筋,
腰筋间距规二百, 腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,
腰筋作用字母分, 腰筋的作用,用英文字母来区分,
构造腰筋G打头, 如: G 2φ12,
抗扭腰筋前加N, 如:N 2φ14,
构造腰锚十五d, 构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,
抗扭腰锚同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,
拉筋鹰钩与箍同, 拉筋的弯钩,和箍筋一样,
内尺外加两箍筋。 拉筋在计算时,务必采用内净尺寸,为箍筋的内净尺寸外加两个箍筋直径,
间距加倍梅花点, 拉筋的间距,一般为箍筋间距的2倍,并且各排之间呈梅花形交错布置,
预绑交叉要当心。 有腰筋的梁在预制绑扎时,要格外当心,绑完腰筋以后,给安装造成不便。