求高手指导~各位十一过得好吗?有个问题需要各位帮忙看看~万分感谢~ 现在国标《室内空气质量标准》规定新风量下限为30(m3/h.人)。但是为了节能,在商场建筑中都可以根据人员密度来调节新风量的大小。对于一般的舒适性空调,也可以根据不同的季节来调节新风量大小。问题: 如果一个房间内有人,但是人员数量很少,CO2浓度没有达到国标的限值,能否不送新风? (房间内设有CO2检测设备,等到CO2浓度达到限制后再送新风。这样间歇式的送新风,实现节能)

求高手指导~各位十一过得好吗?有个问题需要各位帮忙看看~万分感谢~

现在国标《室内空气质量标准》规定新风量下限为30(m3/h.人)。但是为了节能,在商场建筑中都可以根据人员密度来调节新风量的大小。对于一般的舒适性空调,也可以根据不同的季节来调节新风量大小。

问题: 如果一个房间内有人,但是人员数量很少,CO2浓度没有达到国标的限值,能否不送新风?
(房间内设有CO2检测设备,等到CO2浓度达到限制后再送新风。这样间歇式的送新风,实现节能)
免费打赏
cnbbzz
2011年10月08日 07:22:45
2楼
回答是可以的,但是另外要考虑实现的手段和经济性。
回复
snail_yin
2011年10月08日 09:01:35
3楼
是可以的。并且对于商场这种人员流动性非常大大,人员数量变化剧烈的场所,经济型没有问题。
回复
killman
2011年10月08日 12:09:10
4楼
你CO2检测必须与自动控制系统联动!比如BA系统或DDC控制箱!
回复
killman
2011年10月08日 12:10:43
5楼
另外根据节能规范要求,商场新风标准是20CMH.p
回复
yijian2876
2011年10月08日 13:03:37
6楼
都这么说,我认为一定长时间去怎么实现。现实当中又有多少按你考虑的?
回复
chenyan_2176
2011年10月08日 14:09:36
7楼
兄弟,也来学习学习!~~
回复
lihualh
2011年10月08日 15:59:06
8楼
个人观点:
1.按理论上说应该是可以的;
2.按规范上说,必须满足新风量要求,这个要求没有说到CO2浓度的要求;也就是说没有新风人会感到不舒适的。
3.CO2浓度探测以什么为标准,有没有标准?个人的适应能力不一样。
4.CO2探测及联动,代价如何,间歇式通风的时间间隔会是多大,新风机是否会启停平凡也值得商榷!
回复
clwind
2011年10月08日 16:24:53
9楼
学习了
回复
sun963207
2011年10月08日 16:48:02
10楼
在新风大小的问题上,还是ASHRAE中说明的合理(技术上的差距,咱的专家不知干啥哪):
1、提出呼吸区与使用区的概念,将能够送入呼吸区的新风确定为有效新风;
2、提出通风分区:将不同使用区域按不同通风要求设计成不同的通风区域。
针对以上问题,建议:
1、设计新风时,要考虑新风有效利用率,规范中没人30立方米,仔细分析其中的合理性。
2、新风量必须考虑对有害污染物的稀释问题。
3、通过CO2控制新风浓度,理论上没有问题,实际上行不通,每个送风口是否可调,不可调式风口送风速度下降,风量还能否满足。
回复
chachababy
2011年10月09日 08:17:06
11楼
理论可以的,但是操作上电控是很复杂的,尤其是每个风口加比例调节的电动阀,经济性太高了,也许增加的电控初投资够节省的能几十年的电费,没有甲方能接收这种方式吧。