菜鸟再次求教各位高手通风问题
dreamwql
dreamwql Lv.7
2011年10月05日 20:57:43
来自于通风排烟
只看楼主

右上角是一个排风井,长方形方框是车位,图中明显的白色是风口,还没做最后的修正调整。由于是新手自个拿工程练习所以很多需要各位高手指教!请问一下我的管路布置是不是有问题?感觉顶端的两个支管和下边的最不利支管风管水利计算相差太大,这样的布置怕不平衡率太高没法调节,不知道实际当中这种布置是否妥当,求教了!谢谢!

捕获.JPG
右上角是一个排风井,长方形方框是车位,图中明显的白色是风口,还没做最后的修正调整。由于是新手自个拿工程练习所以很多需要各位高手指教!请问一下我的管路布置是不是有问题?感觉顶端的两个支管和下边的最不利支管风管水利计算相差太大,这样的布置怕不平衡率太高没法调节,不知道实际当中这种布置是否妥当,求教了!
谢谢!

捕获.JPG

免费打赏
xcool526
2011年10月07日 14:57:36
2楼
确实看上去比较不好平衡,而且让管路变得过长了,可以将风管改在一路自右上角直接往下走,另一路走到左边就断开,可以试试椭圆螺旋管。
回复
dp522dp
2011年10月07日 22:54:19
3楼
你这是再画画呢?
回复
huangzy3472
2011年10月08日 09:26:38
4楼
这爷也够狠了,建设方的钱也是剥削你们的,别怕!
回复
nicolson_z
2011年10月08日 09:58:58
5楼
为什么不选择在中间走大管,两边走支管方法呢?
回复
hujun009
2011年10月08日 10:35:07
6楼
这样显然不合理 建议中间走主管 两边走支管的布置
回复
li68126
2011年10月08日 10:46:18
7楼

同意
回复
zhongwenxunshen
2011年10月08日 11:15:46
8楼
同意沙发意见
回复
chachababy
2011年10月08日 13:01:14
9楼
你这一条管走下来投资省不了多少,风机压头增加很多,多用支管啊
回复
yijian2876
2011年10月08日 13:53:27
10楼
搞那么多风口干么?
回复
akang0pan
2011年10月09日 08:55:20
11楼
多分支管,这样走下去,风机压头得很大的了,,,
回复

相关推荐