【讨论】什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年10月05日 12:30:06
只看楼主

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:

3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!

4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!

以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!

请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-7 11:02 编辑 ]
免费打赏
yujiang19652
2011年10月07日 19:19:36
12楼
漏电一般用于TN-S线路中,所以3P+N或4P漏电是一样的,其他系统有所区别
回复
god_protege
2011年10月07日 21:41:38
13楼
TN-S系统中, 对于直接对风机、泵等配电, 即直接连设备时,用3P;
当用于接控制箱,或二次回路在配电箱内的,或插座箱时,既可以用4P,也可用3P+N;
具体可参考 GB13955-2005 剩余电流动作保护
回复
sditchen
2011年10月07日 21:41:41
14楼
沙发正解,学习了。
回复
xsxsxsk
2011年10月07日 21:50:27
15楼
学习了
回复
电气何求
2011年10月07日 22:05:31
16楼
值得学习,看来基础的东西还要多学习。
回复
woshiyu168
2011年10月07日 22:56:53
17楼
回复
黑铁匠
2011年10月08日 07:55:42
18楼
1、3P+N 和4P的的主要区别在于中性线是否有保护,一般设置在总进线处,如果是照明线路,由于三相不平衡或者是谐波电流很大,那么中性线的电流有可能很等于或大于相线电流,这种情况下就要4P;
如果是电机如风机水泵,若果没有三次产生谐波的设备,那么中性线的电流的理论值就是零,则主开关3P+N就可以了
2、在分支开关处一般无论照明还是动力,都是3P开关就可以了
回复
falleaf
2011年10月08日 09:26:05
19楼
这个得看系统接地型式吧?
回复
yuexingyufs
2011年10月08日 09:38:52
20楼
三相平衡的用3P+N的
回复
cantona
2011年10月08日 09:45:05
21楼
参见三极开关和四极开关各自的应用场合,TN系统室内有等电位接地的情况下(除双电源转换处)应采用3P+N的漏保;4P漏保有断零的隐患。

另:3P+N的N线是可以装过流保护器但又不分断N极的。

[ 本帖最后由 cantona 于 2011-10-8 09:48 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开