【讨论】什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年10月05日 12:30:06
只看楼主

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:

3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!

4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!

以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!

请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-7 11:02 编辑 ]
免费打赏
miya__
2011年10月08日 09:52:54
22楼
回复
my_bluesky
2011年10月08日 10:49:33
23楼
学习中~~~
回复
zhoulh1234
2011年10月08日 11:39:11
24楼
3p+n型式的n线也会随相线断开吧。
回复
zsq5231
2011年10月08日 11:58:21
25楼
如果是单路电源进线的,可以用3N的,如果是多路电源进线的,为了防止零线互串,一般都有4P的
回复
weismbuxin
2011年10月08日 13:51:34
26楼
有等电位联结的TN系统,可以不用4P 的,TT系统必须要用4P的。
回复
maidi1214
2011年10月08日 14:33:19
27楼
TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)
TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)
TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
TN-C系统中是绝对禁止使用4P开关的。(保护线不能断开)只能使用3P+N,其他的若是三相电流基本平衡可以用4P的。
回复
sqxll
2011年10月08日 15:35:49
28楼
学习,学习!
回复
kajoy
2011年10月08日 16:09:37
29楼
回复
永无止境
2011年10月08日 16:47:27
30楼
具体可参考 GB13955-2005 剩余电流动作保护
说的都比较正确
回复
xiaojun317
2011年10月08日 16:53:47
31楼
学习学习学习