【讨论】什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年10月05日 12:30:06
只看楼主

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:

3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!

4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!

以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!

请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-7 11:02 编辑 ]
免费打赏
我爱喝绿茶
2011年10月08日 18:15:07
32楼
出来打酱油,顺便来学习学习。。
回复
江湖菜菜侠
2011年10月08日 19:36:35
33楼
支持沙发,向你学习
回复
lsyc93
2011年10月08日 20:02:48
34楼

错!这位仁兄有点乱了,试问漏电开关后还会有TN-C系统吗?TN-C系统是可以装漏保的,但漏保后就不能再有所谓的TN-C了.
回复
betterzqp
2011年10月09日 08:54:29
35楼
TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线)
TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一)
TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
TN-C系统中是绝对禁止使用4P开关的。(保护线不能断开)只能使用3P+N,其他的若是三相电流基本平衡可以用4P的。

此处“其他的若是三相电流基本平衡可以用4P的。”是否应该为“其他的若是三相电流不平衡可以用4P。”以上论述也仅仅局限于TN系统。
回复
betterzqp
2011年10月09日 08:56:14
36楼
支持。
回复
电气之家
2011年10月09日 10:14:15
37楼

本人认为此贴是最佳的了
回复
mygodle
2011年10月09日 11:07:23
38楼
路过 学系了
回复
xl7760
2011年10月09日 17:09:59
39楼
意思基本正确
回复
枕一地落花而眠
2011年10月09日 21:46:08
40楼
只听说有三级配电三级漏保,不过好像也没什么用,我们这边的一个电缆放烟花达半分钟
回复
hnhj008
2011年10月09日 22:23:41
41楼
有道理 ,学习学习
回复