【讨论】什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年10月05日 12:30:06
只看楼主

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

四极漏保有3P+N漏保和4P漏保两种形式:

3P+N漏保中N线断不开,直通,试跳回路电压是220V的,其电源侧N线必须接,否则,漏报功能会失去!!!

4P漏保中N线可以断开,试跳回路电压是380V的!!!

以上两种漏保都可用于线路侧配电,3P+N漏保还可用于三相380V用电设备、220V用电设备、两相380V用电设备的末端配电!!!

请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-7 11:02 编辑 ]
免费打赏
sz.xqj
2011年10月07日 10:24:55
2楼
主要看故障检修时N线可能的电位,如果电位高,则须断开N线,否则N线可以不断开。
N线电位高的情况是:TT系统,TN-C-S系统
综上,如果用漏电断路器兼作隔离电器的话,TT系统,TN-C-S系统应用四极;TN-S可用3+N;
TN-C系统是不能装漏电保护的
回复
chefushe
2011年10月07日 10:45:30
3楼
漏保主要用于移动和检修设备.三相加N用于380V和220V的综合电路.三相用于单纯三相电路.
回复
wangxf
2011年10月07日 12:16:40
4楼
学习学习,
回复
eqveeeeee
2011年10月07日 14:44:01
5楼
回复
hhhcaics
2011年10月07日 15:57:02
6楼
基本赞同沙发的
回复
cxr1999
2011年10月07日 16:07:42
7楼
3P+N漏保,4P漏保,我认为选用还是在N线的区别,N线不能断开的必须用3P+N漏保,N线能断开的用4P漏保。继续讨论中......
回复
dianqi090101
2011年10月07日 16:40:04
8楼
回复
ousz
2011年10月07日 17:33:52
9楼
三相四线N线不接地系统,要用4P漏保,或断路器动作是要断开.
回复
释然
2011年10月07日 18:20:05
10楼
回复
chl13611557045
2011年10月07日 19:18:52
11楼
沙发说的很好,赞同,为了防止检修时电位反击,用4P漏保