请教风柜的风管设计问题
ljlin248
Lv.2
2006年07月20日 08:34:32
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
请问一下,风柜一般要设计静压箱吗?我看有些设计是设在风柜的出风处,有些是设在回风处,两者有什么区别,哪个好呢?还有风管的水力计算有什么估算方法或经验方法呢?请指教.
请问一下,风柜一般要设计静压箱吗?我看有些设计是设在风柜的出风处,有些是设在回风处,两者有什么区别,哪个好呢?还有风管的水力计算有什么估算方法或经验方法呢?请指教.
免费打赏
张三
2006年07月20日 08:50:42
2楼
你的标题应该改为“风柜的风管配管问题”。风柜的设计问题一般指的是风柜自身设计的问题(如盘管配置、过滤器配置、风机选配和风柜自身结构设计等等)。
标准的风柜风管配管无需静压箱。
回复
lin_3250
2006年07月20日 08:53:18
3楼
如果 特殊的对音量要求 场合的话 还是需要的啊
回复
张三
2006年07月20日 09:03:48
4楼
请你提供一台静压箱对于你的”特殊的对音量要求场合“具体能消声多少?